Нужен ли Акт-допуска ЭУ ? , Акт-допуска, постановление 334, присоединение к сетям |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен ли Акт-допуска ЭУ ? , Акт-допуска, постановление 334, присоединение к сетям |
10.12.2009, 23:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8567 |
Всем доброго времени!
Коллеги, поделитесь опытом?! Ситуация такова: Наша организация арендует в Москве и по стране большое количество помещений. В арендуемых помещениях мы имеем присоединения сетям как по договорам с владельцами, так и по прямым договорам с энергоснабжающими организациями. Много объектов уже эксплуатируются и с ними все понятно, но как быть с новыми? Во всех помещениях мы полностью меняем электрооборудование и проводку. Наши ЭУ не превышают 100 кВт каждая, следовательно в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2009 г. No 334, мы можем не оформлять в органах Ростехнадзора Акт-допуска ЭУ в эксплуатацию для присоединения к сетям. Но нужно ли вообще получать этот Акт на реконструируемых объектах??? У кого есть опыт по этому поводу. Нужно ли иметь этот Акт для передачи ЭУ в эксплуатацию объекта? Как поведет себя инспектор, который может взяться на объекте из ниоткуда и не найдет его в документах на объект? Как нам быть, получать или достаточно обычного комплекта: протоколов испытаний, актов скрытых, исполнительной документации. Может кто-то уже сталкивался с такой ситуацией? |
|
|
![]() |
22.12.2009, 18:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
начнем сначала:
1. требуется ли осмотр сетевой организацией - да - основание п.16.2в, 18е, Правил тех. присоединения 2. что может сделать? не подключать (консультировались с Ростехнадзором), т.к. ПУЭ никто не отменял, соответственно ЭУ при нарушени ПУЭ подключена не может быть - предисловие, п.1.2.2, гл. 1.3 ПТЭЭП, п.1.1.1. ПУЭ. Данные замечания указываются в Акте осмотра, форма произвольная 3. читайте внимательнее сообщения, я говорил, что не нужна лицензия или СРО - ПРОЕКТ ОБЯЗАТЕЛЕН, сами же и цитируете это 4. нет понятия энергопринимающее устройство? п. 2 Правил недискриминационного доступа, где указано, что это энергетические установки (надеюсь дальше расшифровывать не потребуете) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
22.12.2009, 19:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
начнем сначала: 2. что может сделать? не подключать (консультировались с Ростехнадзором), т.к. ПУЭ никто не отменял, соответственно ЭУ при нарушени ПУЭ подключена не может быть - предисловие, п.1.2.2, гл. 1.3 ПТЭЭП, п.1.1.1. ПУЭ. Данные замечания указываются в Акте осмотра, форма произвольная 4. нет понятия энергопринимающее устройство? п. 2 Правил недискриминационного доступа, где указано, что это энергетические установки (надеюсь дальше расшифровывать не потребуете) 2. Ростехнадзор не может выступать в качестве консультанта по упомянутым Вами правилам по технологическому присоединению... Внимательно прочитайте, кто должен контролироватьт их соблюдение? Заодно посмотрите, для кого обязательны требования ПУЭ и ПТЭЭП? И кто может конролировать соблюдение ПТЭЭП и ПУЭ? Наличие акта осмотра (пусть и произвольной формы) не обязательно и потребителю не нужно навязывать его подписание. 4. По энергопринимающему устройству в п.2 ничего нет, о чем вы написали объединив энергетические установки и энергопринимающие устройства это не одно и то же. Определения термина - энергопринимающего устройства нет и никогда не было. А теперь попробуем снова начать сначала. |
|
|
mita_ya Нужен ли Акт-допуска ЭУ ? 10.12.2009, 23:42
с2н5он Акт Ростехнадзора получать до 100 кВт не надо, Вам... 12.12.2009, 8:25
mita_ya Спасибо. Теперь больше ясности.
Цитата(с2н5он ... 15.12.2009, 1:43
с2н5он если вкратце, когда реконструкция проводится без у... 15.12.2009, 18:59
Слава ЦитатаРостехнадзор до 100 Квт не при делах А зачем... 15.12.2009, 22:08
с2н5он Цитата(Слава @ 15.12.2009, 22:08) А зачем... 15.12.2009, 23:51
mita_ya Значит, по большому счету, ничего не поменялось... 17.12.2009, 0:29
Гость Цитата(mita_ya @ 17.12.2009, 0:29) Значит... 21.12.2009, 21:12
с2н5он действительно нужно внимательнее читать ВСЕ правил... 21.12.2009, 23:41
Гость Цитата(с2н5он @ 21.12.2009, 23:41) действ... 22.12.2009, 8:23
с2н5он как говорится не путайте теплое с мягким)) а осмот... 22.12.2009, 12:27
Гость Цитата(с2н5он @ 22.12.2009, 12:27) как го... 22.12.2009, 13:52
Гость Цитата(с2н5он @ 22.12.2009, 18:42) ПРОЕКТ... 22.12.2009, 18:56
с2н5он опять же для начала - Вы считаете, что ПУЭ не расп... 22.12.2009, 19:58
Гость Цитата(с2н5он @ 22.12.2009, 19:58) опять ... 22.12.2009, 20:30
с2н5он а что такое "установка"? а что такое ... 22.12.2009, 23:45
Гость Цитата(с2н5он @ 22.12.2009, 23:45) а что ... 23.12.2009, 8:50
с2н5он сталкивались мы с товарищами из ФАС, так они по эт... 23.12.2009, 18:50
Гость Цитата(с2н5он @ 23.12.2009, 18:50) сталки... 23.12.2009, 19:15
с2н5он как раз им и была дана команда 28.12.2009, 18:57
Скобичевский Цитата(с2н5он @ 28.12.2009, 18:57) как ра... 28.12.2009, 22:35
с2н5он доказательства, но по теме? 8.1.2010, 21:40
Артист Народ, а если разбить проект на стадии, этапы,очер... 15.11.2011, 9:37
с2н5он про 100 кВт. речь с учетом ранее присоединенной мо... 15.11.2011, 10:52
Артист Цитата(с2н5он @ 15.11.2011, 10:52) про 10... 15.11.2011, 16:17
с2н5он Правила технологического присоединения 15.11.2011, 18:23
Артист Цитата(с2н5он @ 15.11.2011, 18:23) Правил... 16.11.2011, 9:16
с2н5он если у Вас в договоре на снабжение присоединенная ... 16.11.2011, 9:54![]() ![]() ![]() |
|