разграничение полномочий , до свыше 1000

prude
сообщение 1.12.2009, 19:14
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Предприятие два дежурных один на подстанции по высокой, другой дежурный по 04. Есть ктп два транса 2 -ва выключателя нагрузки и сборка 04, шины 6кв все закрыты. Вопрос кто должен производить оперативные переключения сборки 0,4? Дежурный по 04 естественно отпихиваются. Как у вас на предприятии есть приказ или устное согласие?


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.12.2009, 22:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7992
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В комплектных, когда ВВ часть за закрытыми сплошными ограждениями и ключи ВН и НН отличаются друг от друга, производство работ ЭТП с гр. до 1000 В на стороне НН, ни одним документом не ограничены.
В любом случае, вывод оборудования в ремонт, должен производить персонал с полномочиями оперативного персонала.
С учетом принятого на предприятии порядка производства подобных работ, выдающий наряд (распоряжение) обязан учесть меры безопасности при производстве работ, где находятся ЭУ выше 1000 В. .
Некомплектные, понятно, у которых ВН и НН стороны не защищены и в одном помещении, гр. необходима выше 1000 В.
Чтобы вынести это заключение достаточны требования ПОТР М.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 20.12.2009, 22:56
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(gomed12 @ 21.12.2009, 2:44) *
Некомплектные, понятно, у которых ВН и НН стороны не защищены и в одном помещении, гр. необходима выше 1000 В.

А если так: трансформатор и РУ-0,4 находятся в одном помещении, но ввод ВН закрыт - этот случай как рассматривать?
Цитата
Чтобы вынести это заключение достаточны требования ПОТР М

А можно поконкретней, пжлст: какой пункт какого документа?

Сообщение отредактировал asverevkin - 20.12.2009, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 3:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены