Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав?
Заранее благодарен за ваши пояснения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 19.12.2009, 9:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Может быть такое, случай из практики ТП35\6 ПБВ установили перед поливом на +5% (слабое напряжение насосы не тянули далее на этом фидере сидят и огородники ТМ 6\0,4Кв тоже +5% итого в сумме получается +10% а если еще и на 110\35 в плюсе что вполне возможно сезон окончен и все забыли. Витковое в трансе исключите он бы уже умер. Может быть такое при обрыве нуля и трехфазной нагрузки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 20.12.2009, 18:07
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(ez81 @ 19.12.2009, 9:00) *
Витковое в трансе исключите он бы уже умер.

В аналогичной ситуации (только напряжение чуть меньше - 260В) тр-р ТМ-160/10 с витковым в одной фазе "пашет" уже 4,5 месяца. Тр-р 1972 г.в..!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 18:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 17:07) *
тр-р ТМ-160/10 с витковым в одной фазе "пашет" уже 4,5 месяца.

На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 20.12.2009, 18:57
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 18:18) *
На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания?

Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. А дожигаем тр-р только потому, что поменять нечем. icon_sad.gif icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Coolt   Как понизить напряжение?   17.12.2009, 18:36
- - buvial1   270В - это очень похоже на витковое замыкание в пи...   17.12.2009, 19:02
|- - savelij   Цитата(buvial1 @ 17.12.2009, 18:02) ...эт...   17.12.2009, 19:51
- - Киловатик   Нужно для начела померять, что транс выдает. Потом...   18.12.2009, 0:31
- - _Alex_   ПБВ не даст 270, там 5% максимум...   18.12.2009, 19:41
- - Ржаводел   А версия с плохим нулем не рассматривается? 1) Мер...   18.12.2009, 21:26
- - KIVOK   ЦитатаМультиметр показывает около 270 В. Похоже...   19.12.2009, 1:27
|- - ЛЕША   Цитата(KIVOK @ 19.12.2009, 2:27) Похоже ч...   19.12.2009, 8:31
- - ez81   Может быть такое, случай из практики ТП35...   19.12.2009, 9:00
|- - buvial1   Цитата(ez81 @ 19.12.2009, 9:00) Витковое ...   20.12.2009, 18:07
|- - Ржаводел   Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 17:07) тр-р ...   20.12.2009, 18:18
|- - buvial1   Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 18:18) На о...   20.12.2009, 18:57
|- - Ржаводел   Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 17:57) Получ...   20.12.2009, 19:34
|- - buvial1   Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 19:34) Спро...   20.12.2009, 19:59
|- - Ржаводел   Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 18:59) Сами ...   20.12.2009, 20:11
|- - buvial1   Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 20:11) Собо...   20.12.2009, 20:18
|- - Ржаводел   Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 19:18) разря...   20.12.2009, 21:16
- - CTALKEP   Скорей всего неполадки с "нулем".   20.12.2009, 18:56
- - ez81   Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 18:57) Вывод...   24.12.2009, 7:25
- - buvial1   Цитата(ez81 @ 24.12.2009, 7:25) Микроомме...   29.12.2009, 19:31
- - Roman D   Цитата(buvial1 @ 29.12.2009, 18:31) В дан...   29.12.2009, 21:19


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 9:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены