Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов |
17.12.2009, 18:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16134 |
Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав? Заранее благодарен за ваши пояснения. |
|
|
![]() |
19.12.2009, 9:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Может быть такое, случай из практики ТП35\6 ПБВ установили перед поливом на +5% (слабое напряжение насосы не тянули далее на этом фидере сидят и огородники ТМ 6\0,4Кв тоже +5% итого в сумме получается +10% а если еще и на 110\35 в плюсе что вполне возможно сезон окончен и все забыли. Витковое в трансе исключите он бы уже умер. Может быть такое при обрыве нуля и трехфазной нагрузки.
-------------------- |
|
|
20.12.2009, 18:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
|
|
|
20.12.2009, 18:18
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
|
|
|
20.12.2009, 18:57
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
На основании чего был установлен факт межвиткового замыкания? Выводили в ремонт, расшиновывали, мерили микроомметром все три фазы (разрыв на ПБВ), а дальше простое сравнение. Получилось две фазы имеют одинаковое сопротивление, а третья нет. Люди которые этим занимались, работники ЭТЛ с приличным стажем, они исделали такое заключение. А дожигаем тр-р только потому, что поменять нечем. |
|
|
Coolt Как понизить напряжение? 17.12.2009, 18:36
buvial1 270В - это очень похоже на витковое замыкание в пи... 17.12.2009, 19:02
savelij Цитата(buvial1 @ 17.12.2009, 18:02) ...эт... 17.12.2009, 19:51
Киловатик Нужно для начела померять, что транс выдает. Потом... 18.12.2009, 0:31
_Alex_ ПБВ не даст 270, там 5% максимум... 18.12.2009, 19:41
Ржаводел А версия с плохим нулем не рассматривается?
1) Мер... 18.12.2009, 21:26
KIVOK ЦитатаМультиметр показывает около 270 В. Похоже... 19.12.2009, 1:27
ЛЕША Цитата(KIVOK @ 19.12.2009, 2:27) Похоже ч... 19.12.2009, 8:31
Ржаводел Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 17:57) Получ... 20.12.2009, 19:34
buvial1 Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 19:34) Спро... 20.12.2009, 19:59
Ржаводел Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 18:59) Сами ... 20.12.2009, 20:11
buvial1 Цитата(Ржаводел @ 20.12.2009, 20:11) Собо... 20.12.2009, 20:18
Ржаводел Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 19:18) разря... 20.12.2009, 21:16
CTALKEP Скорей всего неполадки с "нулем". 20.12.2009, 18:56
ez81 Цитата(buvial1 @ 20.12.2009, 18:57) Вывод... 24.12.2009, 7:25
buvial1 Цитата(ez81 @ 24.12.2009, 7:25) Микроомме... 29.12.2009, 19:31
Roman D Цитата(buvial1 @ 29.12.2009, 18:31) В дан... 29.12.2009, 21:19![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 9:28 |
|
|
|
|