![]() Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как понизить напряжение? , Срочно нужен совет профессионалов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16134 ![]() |
Проблема такая: дача, ввод на 380. Но стоит включить в розетку любой прибор, тут же перегорает. Мультиметр показывает около 270 В. Как можно решить эту проблему?
Лично мое такое: на зиму весь народ уезжает, остается всего несколько домиков, а трансформатор никто не регулирует. Я прав? Заранее благодарен за ваши пояснения. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
270В - это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе. Понижение с помощью ПБВ здесь не поможет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...это очень похоже на витковое замыкание в питающем трансформаторе.... Из предоставленной инфы и сразу такой вывод? Может автор озвучит значение напряжений на всех фазах на вводе в дом, коль ввод 380? Тогда можно о чём то говорить. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 20:06 |
|
![]() |