вопрос в следующем: необходимо сделать освещение навеса(металличекого) на улице 36 В. всего 24 светильника по 60 Ватт. 1.какие варианты прокладки кабеля кроме гофры? 2.какой кабель лучше использовать? 3.как сделать плавную регулировку освещения(есть ли диммер на такую мощность или надо разбивать на несколько групп)? 4. какой трансформатор выбрать 220/36 ? заранее благодарен за советы.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Фазовые регуляторы (димеры) работают только с активной нагрузкой на тр их включать нельзя.
Светорегуляторы здесь http://noo.com.by/products/index.php?id=50. Не здесь ошибочка это на 220В Кстати редкая гофра в наружке живет, обычно на морозе рассыпается, в том числе и DKCу нее до -5. Можно к примеру металлорукав в полимере. Если ввод 3х фазный то можно и трехфазный транс поставить или три однофазных Сообщение отредактировал Andrey59 - 15.12.2009, 19:59 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |