Товарищи энергетики, специалисты и любители подскажите пожалуйста, какой допустимый и опасный предел перекоса напряжений на шинах трехфазного трансформатора между фазами? Есть ли какие нормативные документы по данному вопросу? Или нужно придерживаться ГОСТ 13109-97 +/- 5 %. Это необходимо для принятия решения: в каком случае распределять нагрузку, а в каком нет.
|
|
|
![]() |
15.12.2009, 9:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ГОСТ 13109-97 (качество э/э)
Коэффициент несимметрии до 2% длительно для любых эл.приемников |
|
|
Misha_32 Перекос фаз 8.12.2009, 14:47
Сунцов Денис Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, з... 8.12.2009, 15:05
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 8.12.2009, 15:05) С... 15.12.2009, 9:15![]() ![]() ![]() |
|