Перекос фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз |
8.12.2009, 14:47
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Товарищи энергетики, специалисты и любители подскажите пожалуйста, какой допустимый и опасный предел перекоса напряжений на шинах трехфазного трансформатора между фазами? Есть ли какие нормативные документы по данному вопросу? Или нужно придерживаться ГОСТ 13109-97 +/- 5 %. Это необходимо для принятия решения: в каком случае распределять нагрузку, а в каком нет.
|
|
|
![]() |
8.12.2009, 15:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, загрузив одну или 2 фазы "по уши", не нагружая остальные. Распределять по фазам нагрузку просто обязательно, поскольку в случае неравномерной нагрузки и длинной линии может получится,(даже при небольшой загрузке тр-ра) что на тр-ре напряж. в пределах нормы, а в конце линии перекос 20%, большой ток в нуле и прочие бяки.
Если при равномерной нагрузке по фазам тр-р выдает перекос, тр-р неисправен или перекос приходит со стороны ВН, что бывает крайне редко |
|
|
15.12.2009, 9:15
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, загрузив одну или 2 фазы "по уши", не нагружая остальные. Распределять по фазам нагрузку просто обязательно, поскольку в случае неравномерной нагрузки и длинной линии может получится,(даже при небольшой загрузке тр-ра) что на тр-ре напряж. в пределах нормы, а в конце линии перекос 20%, большой ток в нуле и прочие бяки. В конце линии перекос может быть только у трехфазного потребителя. Цитата Если при равномерной нагрузке по фазам тр-р выдает перекос, тр-р неисправен или перекос приходит со стороны ВН, что бывает крайне редко И зависит от сопротивления контура заземления.Но какой перекос допустим (в %) между обмотками трехфазного трансформатора? |
|
|
Misha_32 Перекос фаз 8.12.2009, 14:47
Сунцов Денис ГОСТ 13109-97 (качество э/э)
Коэффициент несимметр... 15.12.2009, 9:35![]() ![]() ![]() |
|