![]() Ток люминесцентных и прочих светильников. Какой правильный? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ток люминесцентных и прочих светильников. Какой правильный? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Раньше всегда считал ток светильников по полной мощности.
Теперь наткнулся на справочную информацию по лампам и потерялся. Не пойму, как же посчитать ток? Например, возьмём светильник ARS/R 418. 4 люминесцентных лампы Т8 по 18 Вт, ЭПРА, cosФ=0,96. (справочные данные "Световых технологий") Итого имеем: Р=72Вт, Q=21ВАр => I=0,34A. Раньше я так и считал. Теперь открываем каталог тех же "Световых технологий" в разделе ламп и видим, что для лампы T8 мощностью 18Вт ток равен 0,36А. В нашем светильнике их 4, значит для всего светильника I=0,36x4=1,44А! Не слабая разница, больше чем в 4 раза. Тоже относится и к светильникам с ртутными и металлогалогенными лампами. Дак какой ток брать для расчётов? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Электронные ПРА вполне себе обеспечивают компенсацию до 0,96 и даже лучше.
Но вопрос не в этом. Чёрт с ней, с компенсацией. Даже при cosФ=0,5 ток не будет больше в 4 раза. Даже если учесть потери в ПРА. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:27 |
|
![]() |