Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_vllebed_*_* |
9.12.2009, 16:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт 0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%); 0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае). |
|
|
| Гость_Гость_vllebed_*_* |
9.12.2009, 16:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
[quote name='Гость_vllebed_*' date='9.12.2009, 16:39' post='114790']
0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%); 0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае). С реактивной у нас всьо хорошо косинус фи 0,95-0,97 новые компенсирующие устройства поставили. |
|
|
vllebed Трансформаторная нагрузка 8.12.2009, 18:57
OBON Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 21:57) Помоги... 8.12.2009, 19:55
с2н5он к тому же если реактивка будет больше чем активная... 9.12.2009, 0:44
с2н5он тогда Вы уж определитесь какой у Вас косинус, а то... 9.12.2009, 23:43
gomed12 Вообще-то необходимо посчитать сперва нагрузки, на... 10.12.2009, 0:30
TIGR_XXI А если требуется подсчитать по укрупненным нагрузк... 11.12.2009, 1:10
_Alex_ В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то то... 11.12.2009, 20:14![]() ![]() ![]() |
|