Помогите разобраться с вопросом.

Есть ПУЭ п.3.1.18
При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями,
их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках.

Исходные данные:

Питание по 1 -фазной сети ~220в. на мой Шкаф автоматики поступает по системе с глухозаземлённой нейтралью TN, по трём проводам т.е. TN-S. (фаза, N, РЕ.).

Вот два утверждения. Какое из них правильное?

1. Я предполагаю что при нормальных условиях проводники N и PE где-то заземлены. Я расцениваю проводник N как нормально заземлённый.
Исходя из этого я устанавливаю на вход своего Шкафа автоматики автоматический выключатель с одним расцепителем.

2. Раз я получаю фазу, и отдельно N, и отдельно PE, то и воспринимаю PE проводник как проводник защитного заземления, а провод "N" как проводник цепи питания, а следовательно должен устанавливать автоматический выключатель с двумя расцепителями ибо не считаю "N" нормально заземлённым проводником (для заземления мне и выделен отдельно проводние PE).

Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Alex_
сообщение 8.12.2009, 12:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Ставьте двухполюсный (не два однополюсных) автомат на фазу и нейтраль. PE не рвите. То есть 2 вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 9.12.2009, 1:33
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(_Alex_ @ 8.12.2009, 15:48) *
Ставьте двухполюсный (не два однополюсных) автомат на фазу и нейтраль. PE не рвите. То есть 2 вариант.


Подтверждаю.

Сообщение отредактировал Джоуль - 9.12.2009, 1:34


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олег_К   Количество полюсов автоматического выключателя. TN-S   8.12.2009, 9:59
- - _Alex_   Ставьте двухполюсный (не два однополюсных) автомат...   8.12.2009, 12:48
|- - Джоуль   Цитата(_Alex_ @ 8.12.2009, 15:48) Ставьте...   9.12.2009, 1:33
- - Гость   Но ведь что TN-C, что TN-S являются системами пита...   8.12.2009, 13:49
- - Kosares   Когда был на семинаре ИЭКа там как раз говорили о ...   8.12.2009, 14:23
- - с2н5он   возможны оба варианта, т.к. в этом же пункте ...   9.12.2009, 1:11
- - ВВ   Ваш первый вариант (установка однополюсного АВ) вп...   9.12.2009, 3:13
- - Михайло   Обычно ставится однополюсный. Двухполюсный ставит...   9.12.2009, 6:01
- - Олег_К.   Исходя из пункта 3.1.18 п.1.1.18 При защите се...   9.12.2009, 7:47
|- - ВВ   Цитата(Олег_К. @ 9.12.2009, 7:47) Но это ...   10.12.2009, 2:57
- - Олег_К   Что такое нормально заземлённый? Фактически вопрос...   10.12.2009, 8:29
- - ~Слава~   В Европе установка двухполюсного АВ норма. У нас п...   11.12.2009, 0:30
- - ВВ   Цитата(Олег_К @ 10.12.2009, 8:29) …Что та...   11.12.2009, 1:16
- - ~Слава~   Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 1:16) Откуда таки...   11.12.2009, 11:20
- - RomanNV   Что касается электроники, а в частности импульсных...   11.12.2009, 11:51
- - ~Слава~   Цитата(RomanNV @ 11.12.2009, 11:51) И пол...   11.12.2009, 14:52
- - Сунцов Денис   Самый безопасный и надежный вариант (на мой взгляд...   11.12.2009, 15:46
|- - Kosares   Цитата(Сунцов Денис @ 11.12.2009, 15:46) ...   11.12.2009, 19:39
|- - ВВ   Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 11:20) Напри...   12.12.2009, 0:53
- - _Alex_   PE от N и отличается только тем, что по PE в норма...   11.12.2009, 19:36
- - ~Слава~   Цитата(ВВ @ 12.12.2009, 0:53) И какое это...   13.12.2009, 12:25
- - Гость   Спасибо всем кто высказал своё мнение. Итог: Нет н...   15.12.2009, 5:34
- - Константин_48   Добрый день всем. Предлагаю вдуматься в пункт ПУЭ:...   16.12.2009, 12:57
- - ~Слава~   Цитата(Константин_48 @ 16.12.2009, 12:57)...   16.12.2009, 13:01
|- - Михайло   Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 3:16) Вообще-то, ...   16.12.2009, 23:39
- - ~Слава~   Цитата(Михайло @ 16.12.2009, 23:39) А Вы,...   17.12.2009, 0:18
- - Олег_К   Вот текст ответного письма из Ростехнадзора. Авто...   26.1.2010, 8:07