сообщение 8.12.2009, 18:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 16439



Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
OBON
сообщение 8.12.2009, 19:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 21:57) *
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт

Здравствуйте все.
Можно загружать на все сто процентов т.е. на 1000кВА. А какая активная нагрузка - зависит от характеристики электроприемников потребителей. При этом, если транс масляный, то есть возможность перегрузки до 40% в течении недели на 5 часов ежедневно, если память не подводит.
У сухих тр-ров, всего на 20% и в течении 2 часов, по моему так в материалах завода изготовителя. Это в общем. А выбор загрузки тр-ра еще зависит и от количества тр-ров в ТП и от категории потребителей. Ваши коэффиценты 0,8 и 0,7 откуда взяты? Косинус Фи расчитывается и может быть разным. А другое значение коэфф. это что учитывает в Вашем случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 0:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены