Проверка фаз , Как проверить фазировку на новой ВЛ-110 кВ

Киловатик
сообщение 5.12.2009, 3:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Уважаемые коллеги. Кто сталкивался?. Как можно проверить до включение ВЛ-110 в работу, правильность фаз. Линия 2-х цепная, одна цепь уже в работе. Хотелось бы перед включением второй проверить. Как то слышал, что можно на головной подстанции по фазно заземлять и мегометром продавливать, но боюсь наведенки. длина линии 9,8 км. Не хотелось бы обнаружить что то после включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
operby
сообщение 6.12.2009, 18:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 20.9.2009
Из: Минск
Пользователь №: 15604



У нас в Минскэнерго, проверяли фазировочником 110 кВ, при вводе новой ПС "Атлант".
Стремное дело, но прибор такой есть. Производит их по моему минское ЗАО "Техношанс".
При отсутсвии фазировочника 110 кВ, проверяли на CВВ-10 обычным указателем фазировки 10 кВ.