Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проверка фаз , Как проверить фазировку на новой ВЛ-110 кВ

Киловатик
сообщение 5.12.2009, 3:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Уважаемые коллеги. Кто сталкивался?. Как можно проверить до включение ВЛ-110 в работу, правильность фаз. Линия 2-х цепная, одна цепь уже в работе. Хотелось бы перед включением второй проверить. Как то слышал, что можно на головной подстанции по фазно заземлять и мегометром продавливать, но боюсь наведенки. длина линии 9,8 км. Не хотелось бы обнаружить что то после включения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 5.12.2009, 14:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Если вы задаете этот вопрос, то для вас Только выверкой схемы в натуре. Никакие мегаометры на двухцепных линиях, под напряжением одной из цепей не применяются. Наведенка будет однозначно и немаленькая.

У Вас отпайка в 10 км от основной линии или с питающей ПС выход? Если отпайка то надо проверять начиная от питающей ПС по фазной расцветке на ПС.

Ну, а так фазировку конечную делают, точнее проверяют, уже под напряжением с помощью ТН-110, или если подстанция с простой схемой в ячеке секционника 10кВ указателями. Это если речь идет о строительстве новой ПС и вводе её в работу по этапно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 6:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены