I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она |
1.12.2009, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 16412 |
Добрый день,
Заказчику надо организовать на объекте первую категорию (еще сама не разу не сталкивалась), так вот > при отсутствии напряжения на фидерах питания должна запуститься ДГУ 2 степени (АВР в ТП имеется), при этом сплит-системы , электрокотлы отопления и водоснабжения должны отключиться 2 ВАРИАНТА http://depositfiles.com/ru/files/7nl8p5efq посмотрите правильно ли, в первом варианте организовано II категория электроснабжения с выделенной первой и особой группой, во 2 варианте я отобразила I категорию на втором вводе приоритетных нагрузок. Вопрос такой - какой из вариантов является электроснабжением по первой категории? И верно ли я собрала схему? смутил пункт ПУЭ 1.2.19 В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батаре |
|
|
![]() |
2.12.2009, 6:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 16412 |
Не судите строго уважаемые проектировщики, обратиться не к кому, а учиться на собственных ошибках в этом проекте нельзя, поэтому и поршу вашей помощи
http://depositfiles.com/files/5u894mico вот то что я вынесла из Ваших слов, поправьте меня... если не правильно... PS опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!? Сообщение отредактировал Koldina - 2.12.2009, 6:45 |
|
|
2.12.2009, 9:39
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7853 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!? Добавить к правой (вроде в общем правильная) схеме. При исчезновении напряжения с обеих вводов, у Вас источник энергии, чтобы включить ДГУ только один-его аккумулятор. В цепь аккумулятора и пусковой кнопки ДГУ необходимо ввести последовательно соединенные размыкающие (н.з.) блок-контакты от К1 и К2 для отслеживания напряжения на вводах и авт. включения ДГУ. P.S. Выше сказанное все же для потребителей 2 категории на первую не тянет, пока ДГУ разгонится ... Чтобы поднять категорийность до особой, необходимо на обеих вводах после АВ (до контакторов) установить по промежуточному реле на фазу, как выше подключить его размыкающие контакты, но теперь их уже параллельно, т.е. обеспечиваем включение ДГУ при исчезновении напряжения с любого из вводов. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.12.2009, 10:21 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.12.2009, 1:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 15934 |
Все эти схемы уже придуманы до нас. Для точного ответа исходной информации мало, но могу предложить одну из стандартных схем подключения ДГУ в данном случае. Это будет работать если АВР входит в состав ДГУ, и именно он дает команду на запуск ДГУ и его останов. Если интересно, могу дать пояснения, но вроде всё и так ясно...
В данном примере у нагрузок ЩС1 и ЩС2 будет именно первая особая категория.
3_1.pdf ( 42.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 677 |
|
|
3.12.2009, 6:51
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 16412 |
Если интересно, могу дать пояснения, но вроде всё и так ясно... Спасибо что подсказали, да мне как начинающему проектировщику пояснения будут интересны Все эти схемы уже придуманы до нас. А вот начсет что они уже придуманы, то где их взять? может подскажите! |
|
|
Koldina I или II категория, помогите разобраться 1.12.2009, 15:40
DoctorGauss Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 18:40) ...пос... 1.12.2009, 16:48
dimbas Вам нужно чтоб электроприемники РП-2 были запитаны... 1.12.2009, 17:03
Олега Цитата(dimbas @ 1.12.2009, 18:03) По втор... 1.12.2009, 18:52
Koldina как я понимаю при попадании напряжения на первом в... 1.12.2009, 17:13
DoctorGauss Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 20:05) как я ... 1.12.2009, 17:14
Koldina может кто сталкивался с похожей схемой электроснаб... 1.12.2009, 17:27
DoctorGauss Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 9:40) ...вот ... 2.12.2009, 7:11
Олега Цитата(gomed12 @ 2.12.2009, 10:39) на пер... 2.12.2009, 11:06

gomed12 Цитата(Олега @ 2.12.2009, 11:06) Там в гд... 2.12.2009, 11:31

DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2009, 14:06) А зря, в... 2.12.2009, 11:33
Glover Цитата(Koldina @ 3.12.2009, 6:51) Спасибо... 3.12.2009, 14:13
gomed12 Цитата(Glover @ 3.12.2009, 14:13) При отс... 3.12.2009, 16:16
Олега Диск большой, не оттянет. Спасиб. Будет чем вечеро... 2.12.2009, 15:31
Koldina Спасибо, теперь разобралась думаю окончательно... 3.12.2009, 15:56
Олега Вопрос не однозначный. Мощность большая, но время ... 3.12.2009, 16:31
gomed12 ЦитатаИБП только для особой.
После исчезновения на... 3.12.2009, 17:18
Олега Категория определяется в нормальном (исходном) реж... 3.12.2009, 17:33
gomed12 Источник бесперебойного питания (ИБП) Uninterrupti... 3.12.2009, 22:39
Олега Цитата(gomed12 @ 3.12.2009, 23:39) Для по... 4.12.2009, 10:54
gomed12 Цитата(Олега @ 4.12.2009, 10:54) Не согла... 4.12.2009, 12:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:11 |
|
|
|
|