приветствую форумчан!
подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП? (При проверке ТП инспектор указал что кабели из сшитого полиэтилена: 1. вариант ставится муфта у входа в подстанцию и заводятся уже с НГ изоляцией 2. вариант кабели красятся спец. огнестойким составом. |
|
|
![]() |
1.12.2009, 20:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7934 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Всё горючее д/б удалено, или же при невозможности, мех. защита при ее отсутствии (брони), ну и, конечно, локализация пожара с ограничением поступления кислорода в место горения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_sashafil_* противопожарное покрытие кабелей в ТП 10.6.2008, 20:09
gomed12 Цитата(Гость_sashafil_* @ 10.6.2008, 20:0... 15.6.2008, 19:10
Олега "Информационный бюллетень" ОаО "Эле... 16.6.2008, 10:57
Олега Наткнулся на свой же ответ. И не понял, почему пор... 1.12.2009, 19:13
Олега А где всё про это?
Вот например обычный кабель АВБ... 2.12.2009, 0:38
gomed12 Цитата(Олега @ 2.12.2009, 0:38) А где всё... 2.12.2009, 9:03
Алексей ЭМП кабель ИСП обрабатываем Ограксом за два раза, адге... 4.12.2009, 18:11
Олега 1. Если кабель со свойствами из сообщ.6. то нужно ... 4.12.2009, 19:11
asaneck МРСК в ТЗ указали - если кабель с изол. из СПЭ про... 10.8.2015, 14:28![]() ![]() ![]() |
|