Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прожектор ИО 04-2000-010 , горят патроны и лампы

izmail
сообщение 24.11.2009, 14:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 16331



Большущий вопрос к зантокам.

Приобрел несколько прожекторов ИО 04-2000-010 и лампы Эл.лампа КГ 220-2000-4 R7s (Лисма)

На этих прожектораг стали очень быстро сгорать лампы. Горят 1-2 дня и перегорают. К томуже стали выгорать патроны под эти лампочки.

Из-за чего такое может происходить? И как от этого избавиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
сергей_абрамов
сообщение 1.12.2009, 20:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



помимо того что лампы не самые хорошие они ещё и капризные. эти лампы типа КГМ . любят плавный пуск. поджиг. менять их нужно в перчатках. . протирать спиртом после устанокой. жир с пальцев остаются на стекле . а поскольку на поверхности колбы высокая температура. начинает выгорать и лампа выходит из строя.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.