начали спорить на работе по такой ситуёвине: обычная схема в частный дом - ВД---счетчик-----групповые автоматы
вопрос нужно ли после ВД ставить автомат или достаточно групповых? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Полностью пункт выглядит так:
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры." Возможно, это подразумевалось для квартир. На вводе в частный дом вряд ли такое возможно. И как осуществить ограничение, кабелем (пока не загорится)? Или автоматом в ТП (чтоб забегаться) ? Как увязать с п.7.1.24 ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |