начали спорить на работе по такой ситуёвине: обычная схема в частный дом - ВД---счетчик-----групповые автоматы
вопрос нужно ли после ВД ставить автомат или достаточно групповых? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях". АУ достаточен, если есть другой щит, к примеру, вводно-распределительный с учетом на границе участка частного дома, его можно считать вводным. Если ввод от ТП, необходим автомат.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |