Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отключение БСК

Гость_Art_*
сообщение 27.8.2004, 12:00
Сообщение #1





Гости






По какой причине сети приказывают потребителям отключать местную компенсацию реактивки (БСК)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Коот_*
сообщение 30.8.2004, 4:24
Сообщение #2





Гости






Когда именно сети просят отключать БСК, или всегда? Дело в том, что при низом потреблении реактивной мощности(индуктивной) в сети и при включенных БСК возможен режим перекомпенсации реактивн. мощности. Т.е. нагрузка имеет реактивный (емкостный) характер. Это несет вред по двум причинам 1. У трансформаторов работающих на емкость растет выходное напряжение (горят лампочки и пр.) 2.увеличиваются токи к.з. в различ. точках системы. ПТЭЭП требует нахождения блоков управления БСК в авт. режиме (их не нужно постоянно отключать и включать) так как индуктивная нагрузка в сети может меняться мгновенно (например включилч/отключили двигатель) и руками переключать ступени нет смысла (всеравно не успеешь).