Здравствуйте господа электрики.
Помогите разобраться с одним вопросом.
Есть щит который питается двумя проводами СИП-2А (150х3+70).
Щит нужно заземлить.
Как подобрать проводник системы уравнивания потенциалов из полосовой стали при таких условиях (СИП-2А 2х(150х3+70)) ?.
Искал по справочникам, но в тех что я нашел указанны данные только для кабелей сечением 120 и менее.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 24.11.2009, 23:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



От ГЗШ ЭЩ отходят нулевые защитные РЕ-проводники в составе кабелей к ЭД, которые подключаются к РЕ-зажиму внутри клеммной коробки и защитный РЕ-проводник на заземляющий зажим внутри ЭЩ.
Система уравнивания потенциалов вокруг ЭЩ и ЭД включают в себя м/к строительных частей (СПЧ) и корпусов эл. оборудования (ОПЧ).
Сечение проводников для СУП берутся по 1.7.127.

Сообщение отредактировал gomed12 - 24.11.2009, 23:26


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены