считаю падение напряжения в сети.
При нормальном режиме работы напряжение на выводах электродвигателя при расчете падения доходит до 366В.
При прямом пуске - 318В

Вопрос:
Какое допустимое минимально возможное напряжение при прямом пуске асинхронного электродвигателя, т.е. чтоб он запустился?

Изготовитель пишет что минимальное напряжение на выводах ЭД 361В, но я понимаю что это к нормальному режиму работы относится.. просто не уверен что он при 318 запустится. icon_sad.gif
может кто подскажет, а то увеличивать кабель не хотелось бы - расстояния большие

Сообщение отредактировал Kosares - 23.11.2009, 12:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 23.11.2009, 20:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Шнайдер на эту тему пишет - что при падении напряжения при пуске 40% - ЭД не сможет пуститься.

Как известно при таком падении напряжения:
1. В релейно-контакторной схеме могут попадать реле и контакторы.
2. Уменьшается момент на валу и активная мощность ЭД, что означает, при выборе ЭД запас мощности д/б более 40%, чтобы ЭД смог хотя бы раскрутить нагрузку на валу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 23.11.2009, 21:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(gomed12 @ 23.11.2009, 20:46) *
Как известно при таком падении напряжения:
1. В релейно-контакторной схеме могут попадать реле и контакторы.
2. Уменьшается момент на валу и активная мощность ЭД, что означает, при выборе ЭД запас мощности д/б более 40%, чтобы ЭД смог хотя бы раскрутить нагрузку на валу.


Согласен
но только Шнаедер когда писали о 40%, то ничего про нагрузку не говорили, а ведь она может быть совершенно разной. Пуск ведь и без нагрузки может быть и под нагрузкой, соответственно.. честно говоря как я понимаю, вопрос этот чисто индивидуальный - и для каждого случая должен рассматриваться отдельно, точно так же как и время протекания пускового тока

У меня конкретно погружной насос с электродвигателем (артезианская скважина). Пускается при открытой задвижке на 1/3, а далее +10-5% как в пуэ про падение и все..

Жаль конечно, что изготовители зачастую не рассматривают такие вопросы - ведь было бы очень познавательно владедь такой информацией, получается буд-то как с выключателем который находится в зоне неустойчивого срабатывания - может сработает, а может и нет.. или это я слишком много знать хочу

Сообщение отредактировал Kosares - 23.11.2009, 21:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения