Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

падение напряжение

Kosares
сообщение 23.11.2009, 12:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



считаю падение напряжения в сети.
При нормальном режиме работы напряжение на выводах электродвигателя при расчете падения доходит до 366В.
При прямом пуске - 318В

Вопрос:
Какое допустимое минимально возможное напряжение при прямом пуске асинхронного электродвигателя, т.е. чтоб он запустился?

Изготовитель пишет что минимальное напряжение на выводах ЭД 361В, но я понимаю что это к нормальному режиму работы относится.. просто не уверен что он при 318 запустится. icon_sad.gif
может кто подскажет, а то увеличивать кабель не хотелось бы - расстояния большие

Сообщение отредактировал Kosares - 23.11.2009, 12:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 23.11.2009, 20:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7596
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Шнайдер на эту тему пишет - что при падении напряжения при пуске 40% - ЭД не сможет пуститься.

Как известно при таком падении напряжения:
1. В релейно-контакторной схеме могут попадать реле и контакторы.
2. Уменьшается момент на валу и активная мощность ЭД, что означает, при выборе ЭД запас мощности д/б более 40%, чтобы ЭД смог хотя бы раскрутить нагрузку на валу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены