Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ввод в ВРУ , Вводные кабели большого суммарного сечения

~Слава~
сообщение 23.11.2009, 11:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Объект - ЛПУ (поликлиника). Два ввода кабелем 3-АПвБбШп-(4х240) в паралель на один ввод. Электрощитовая находится на 1 этаже по форме треугольная с колонной в центре помещения (архитекторы те ещё приколисты!, но менять уже поздно). Под э/щ в подвале кабельное помещение, по площади в два раза меньше щитовой находится под частью "треугольника" как раз с той стороны куда ВРУ не вмещается. Ломаю голову как завести вводные кабели такого суммарного сечения в вводные панели да еще и с многими изгибами?
Прикидываю два варианта:

1)Разделать вводные кабели в кабельной в напольном шкафу на 6-ПВ3-(1х120) и далее ввести по сложной траектории в водные панели. При этом ввод в панели будет сверху;
2)Передвинуть вводные панели в щитовой, чтоб они находились над кабельной и завести вводные кабели снизу в панели;
Подскажите из двух зол меньшее, или может еще есть варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 23.11.2009, 20:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8146
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо немного изучить ГОСТ Р 51732-01, в частности
6.2.28 Двери ВРУ и дверцы отсеков, если они предусмотрены, должны открываться на угол, обеспечивающий свободный доступ к аппаратуре, но не менее 95°.
6.2.31 В однопанельных ВРУ, а также в крайних панелях многопанельных ВРУ боковые стенки должны быть съемными для удобства обслуживания.
В панелях, занимающих промежуточное положение в многопанельных ВРУ, боковые стенки могут не устанавливаться, если это не требуется для локализации блоков аппаратов, как это указано, например, в 6.2.30.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 9:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены