Ввод в ВРУ , Вводные кабели большого суммарного сечения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в ВРУ , Вводные кабели большого суммарного сечения |
23.11.2009, 11:01
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Объект - ЛПУ (поликлиника). Два ввода кабелем 3-АПвБбШп-(4х240) в паралель на один ввод. Электрощитовая находится на 1 этаже по форме треугольная с колонной в центре помещения (архитекторы те ещё приколисты!, но менять уже поздно). Под э/щ в подвале кабельное помещение, по площади в два раза меньше щитовой находится под частью "треугольника" как раз с той стороны куда ВРУ не вмещается. Ломаю голову как завести вводные кабели такого суммарного сечения в вводные панели да еще и с многими изгибами?
Прикидываю два варианта: 1)Разделать вводные кабели в кабельной в напольном шкафу на 6-ПВ3-(1х120) и далее ввести по сложной траектории в водные панели. При этом ввод в панели будет сверху; 2)Передвинуть вводные панели в щитовой, чтоб они находились над кабельной и завести вводные кабели снизу в панели; Подскажите из двух зол меньшее, или может еще есть варианты? |
|
|
![]() |
23.11.2009, 18:28
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Если есть возможность перенести дверь ближе к острому углу (это дело строителей и не из области фантастики) Идея хорошая, но на улице крыльцо со ступеньками. Его наверное перенести сложнее.. Но более простой вариант, это расположить панели, действительно, над кабельной по длинной стороне треугольника. При этом раздвинув их напротив колонны или добавив в этом месте "пустую" панель, но шины, предполагаю верхнее расположение, будут длиннее. Надо подумать. Пустую панель с шинами не разу не встречал, но идея нравится. А может обойтись без панели? Завтра поеду на объект измерю все по месту. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 23.11.2009, 18:30 |
|
|
~Слава~ Ввод в ВРУ 23.11.2009, 11:01
с2н5он фото в студию! 23.11.2009, 12:36
~Слава~ К сожалению пока фото нет. Завтра появятся.
Нарис... 23.11.2009, 14:30
gomed12 Если есть возможность и согласие разместите над ЭЩ... 23.11.2009, 16:14
~Слава~ Спасибо за совет, скорее 2+3 подойдет больше.
А ч... 23.11.2009, 16:34
gomed12 Цитата(~Слава~ @ 23.11.2009, 16:34) А чем... 23.11.2009, 17:42
savelij "Хитрая" у Вас планировка щитовой. И при... 23.11.2009, 17:18
gomed12 Необходимо немного изучить ГОСТ Р 51732-01, в част... 23.11.2009, 20:31
~Слава~ Цитата(gomed12 @ 23.11.2009, 20:31) Необх... 23.11.2009, 20:56
staripan Я думаю лучше над кабельным стояком размещать...по... 20.1.2010, 13:42
~Слава~ В итоге решено было расположить панели ГРЩ как на ... 20.1.2010, 20:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 10:34 |
|
|
|
|