| Гость_гость. олег._* |
17.11.2009, 20:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вы знаете, что в старых домах проводка выполнена по системе TN-S. Подключение новых приборов электрики производят по трех проводной системе, причем землянной провод подсоединяют на щит в коридоре. На нем же находится и рабочий ноль. Если ноль, по закону подлости, отгорит на вводе или подстанции, что мы получаем в результате. По моему опасный потенциал на защитном проводнике.Может я не прав.Докажите обратное.И как этого избежать.
|
|
|
![]() |
| Гость_ВВ_* |
21.11.2009, 3:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Странно. Столько раз подобная тема обсуждалась и на данном форуме и на любых похожих, а все по-прежнему, и, даже VIP говорит ерунду. В старом доме, с двухпроводной системой НЕ СЛЕДУЕТ проводить 3-й провод. И ПУЭ7 на такую проводку не распространяется, разве, что, за исключением приведенной фразы:
1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Что же касается рассматривания путей тока, все правильно: если в новых, 3-х проводных сетях возникнет утечка, то УЗО отключит этот участок мгновенно и никого током не ударит. В 2-х проводных сетях УЗО не может отключиться до тех пор, пока не будет создан путь утечки. Такой путь возникнет, когда кто-то возьмется за корпус, находящийся под напряжением. Разумеется, этот «кто-то» получит удар током. Но УЗО ограничит время нахождения под током временем своего отключения, которое весьма мало. Попытки же соорудить заземление в отдельно взятой квартире многоквартирного дома чреваты большими проблемами, поэтому не приветствуются. Какими? Облом в сотый раз повторять. Самое простое то, что, скажем, при обрыве N в стояке, такая «земля» вынуждено возьмет на себя его функцию, но, т.к. ток почти наверняка будет большим (каким – просчитать не возможно, слишком много «если»), возможен пожар. |
|
|
21.11.2009, 13:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Странно.. Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S? Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ." "..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире. Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2009, 13:55 |
|
|
| Гость_Гость_* |
21.11.2009, 22:44
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S? Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ." "..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире. А вы не пробовали рассмотреть вопрос установки УЗО в квартирном щите в системе ТN-С. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию? А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках? И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме? |
|
|
22.11.2009, 18:52
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию? 2. А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках? 3. И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме? 1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус 2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание? 3. А кто против? Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 18:55 |
|
|
| Гость_Гость_* |
22.11.2009, 21:29
Сообщение
#6
|
|
Гости |
1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус 2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание? 3. А кто против? 1. А если не занулять при системе TN. При наличии утечки на сторонние проводящие части УЗО отработает при перекосе (обрвыве) нуля? 2. А кто это посоветует очередному реконструтору в старых домах (проект то не обязателен)? 3. См.2 |
|
|
гость. олег. Защита от поражения током 17.11.2009, 20:32
_Alex_ Защита от поражения - УЗО. От двух фаз в розетке н... 17.11.2009, 20:56
Олега Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита... 17.11.2009, 23:23

Гость Цитата(Олега @ 17.11.2009, 23:23) Прибьет... 18.11.2009, 8:30

Олега Цитата(Гость @ 18.11.2009, 8:30) А попроб... 18.11.2009, 9:47
Гость Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита... 18.11.2009, 22:27
220v-elektrik Может поставить реле контроля напряжения? 17.11.2009, 22:14
Шаровая молния Цитата(гость. олег. @ 17.11.2009, 20:32) ... 17.11.2009, 22:23
savelij ЦитатаТок через оба полюса УЗО один и тот же.Но и ... 18.11.2009, 10:15
Олега Цитата(savelij @ 18.11.2009, 10:15) Но и ... 18.11.2009, 12:24
savelij Человечек классный получился...
ЦитатаЕсли ноль,... 18.11.2009, 14:42
Олега Цитата(savelij @ 18.11.2009, 15:42) .. ес... 18.11.2009, 17:08
Гость ОЛЕГ Цитата(savelij @ 18.11.2009, 14:42) Челов... 18.11.2009, 22:44
Олега Цитата(Гость ОЛЕГ @ 18.11.2009, 23:44) Ка... 19.11.2009, 9:33
savelij ПУЭ не рекомендует, а предписывает, но не для расс... 18.11.2009, 23:10
Гость_олег_* Цитата(savelij @ 18.11.2009, 23:10) ПУЭ н... 19.11.2009, 20:24
savelij Как то витиевато выражаете мысль... Какие фазы со... 19.11.2009, 22:50
? Цитата(savelij @ 19.11.2009, 22:50) Какие... 19.11.2009, 23:47
1 В системе TN-C при отгорании нуля ваше оборудовани... 20.11.2009, 13:34

Олега Цитата(Гость @ 22.11.2009, 21:29) 1. А ес... 22.11.2009, 21:44

Гость Цитата(Олега @ 22.11.2009, 21:44) 1. Если... 22.11.2009, 23:03

Олега Цитата(Гость @ 23.11.2009, 0:03) К тому ж... 23.11.2009, 14:54

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 14:54) Считает... 23.11.2009, 20:22

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) Вы... 23.11.2009, 21:27


Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:27) Но и 22... 23.11.2009, 21:32

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) А ... 23.11.2009, 21:57

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:41) У меня ... 23.11.2009, 22:00

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:00) УЗ... 23.11.2009, 22:23

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:23) Хорошо,... 23.11.2009, 22:40

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) Ка... 23.11.2009, 23:06

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:54) Колебае... 23.11.2009, 23:07

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 23:07) По... 23.11.2009, 23:23

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 23:23) Говорил... 23.11.2009, 23:37
Олега Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) ..VIP говор... 21.11.2009, 17:06
Олега Если "Гость ВВ", так не мешало бы ответи... 22.11.2009, 15:05
Олега Предлагаете добавить? Оторвать все РЕ-проводники. ... 22.11.2009, 23:34
savelij ЦитатаКроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а ... 23.11.2009, 20:34
Zzazemleno Цитата(savelij @ 23.11.2009, 20:34) Если ... 23.11.2009, 20:46
Олега Уф! Спасибо,что спатеньки отпустили. Есть ГОСТ... 23.11.2009, 23:46![]() ![]() ![]() |
|