Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции

Гость_гость. олег._*
сообщение 17.11.2009, 20:32
Сообщение #1





Гости






Вы знаете, что в старых домах проводка выполнена по системе TN-S. Подключение новых приборов электрики производят по трех проводной системе, причем землянной провод подсоединяют на щит в коридоре. На нем же находится и рабочий ноль. Если ноль, по закону подлости, отгорит на вводе или подстанции, что мы получаем в результате. По моему опасный потенциал на защитном проводнике.Может я не прав.Докажите обратное.И как этого избежать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 21.11.2009, 3:24
Сообщение #2





Гости






Странно. Столько раз подобная тема обсуждалась и на данном форуме и на любых похожих, а все по-прежнему, и, даже VIP говорит ерунду. В старом доме, с двухпроводной системой НЕ СЛЕДУЕТ проводить 3-й провод. И ПУЭ7 на такую проводку не распространяется, разве, что, за исключением приведенной фразы:
1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Что же касается рассматривания путей тока, все правильно: если в новых, 3-х проводных сетях возникнет утечка, то УЗО отключит этот участок мгновенно и никого током не ударит. В 2-х проводных сетях УЗО не может отключиться до тех пор, пока не будет создан путь утечки. Такой путь возникнет, когда кто-то возьмется за корпус, находящийся под напряжением. Разумеется, этот «кто-то» получит удар током. Но УЗО ограничит время нахождения под током временем своего отключения, которое весьма мало. Попытки же соорудить заземление в отдельно взятой квартире многоквартирного дома чреваты большими проблемами, поэтому не приветствуются. Какими? Облом в сотый раз повторять. Самое простое то, что, скажем, при обрыве N в стояке, такая «земля» вынуждено возьмет на себя его функцию, но, т.к. ток почти наверняка будет большим (каким – просчитать не возможно, слишком много «если»), возможен пожар.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.11.2009, 13:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18296
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) *
Странно..

Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S?
Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ."
"..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире.

Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2009, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.11.2009, 22:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 21.11.2009, 13:17) *
Г-н ВВ, Вы в принципе не допускаете реконструкцию отдельно взятой квартиры, встроенного помещения, флигеля? Тем не менее, ПУЭ дозволяет такое действие - произвести разделение PEN-проводника в том месте ("по ходу распространения электроэнергии") где в наличии 3 фазы и необходимое сечение проводников. Вы против ПУЭ? Даже реконструкция всего здания не избавит от проблемы полностью. Вы и против TN-C-S?
Если нет возможности (в соответствии с ПУЭ) разделить PEN, то вполне логично "предусмотреть защитный проводник ..., а при реконструкции системы питания дома останется только подключить его к шине РЕ."
"..соорудить заземление в отдельно взятой квартире.." здесь никто не предлагал. Повторное ЗУ - в месте разделения на РЕ и N. Никак не в квартире.

А вы не пробовали рассмотреть вопрос установки УЗО в квартирном щите в системе ТN-С. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию? А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках? И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 18:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18296
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 21.11.2009, 22:44) *
1. В каких случаях УЗО не обеспечит защиту при отгорании нуля на вводе в дом (или) на подстанцию?
2. А при реконструкции сетей квартиры в систему TN-C-S если разделение выполнили в этажном щите, разве не нужно проверить сечение РЕN в стояках?
3. И если будете выполнять ДСУП в квартире, разве не нужно обязательно выполнить ОСУП в доме?

1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус icon_smile.gif . В случае появления на отгоревшем псевдо-нуле потенциала 50В (или 25В для повышенной опасности) и более, хоть 380 (относительно заземленных СПЧ здания и вне здания) кирдык вполне реален. От перекоса однофазное УЗО не спасет.
2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание?
3. А кто против?

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 18:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.11.2009, 21:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:52) *
1. Во всех случаях при обрыве PEN на вводе или в ТП, наличии перекоса и выполнении зануления в соответствии с ПУЭ (и 6 и 7) в системе TN. Если только одновременно не появится утечка на корпус icon_smile.gif . В случае появления на отгоревшем псевдо-нуле потенциала 50В (или 25В для повышенной опасности) и более, хоть 380 (относительно заземленных СПЧ здания и вне здания) кирдык вполне реален. От перекоса однофазное УЗО не спасет.
2. А разве кто-то утверждал. что на это не стоит обращать внимание?
3. А кто против?

1. А если не занулять при системе TN. При наличии утечки на сторонние проводящие части УЗО отработает при перекосе (обрвыве) нуля?
2. А кто это посоветует очередному реконструтору в старых домах (проект то не обязателен)?
3. См.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- гость. олег.   Защита от поражения током   17.11.2009, 20:32
- - _Alex_   Защита от поражения - УЗО. От двух фаз в розетке н...   17.11.2009, 20:56
|- - Олега   Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита...   17.11.2009, 23:23
||- - Гость   Цитата(Олега @ 17.11.2009, 23:23) Прибьет...   18.11.2009, 8:30
||- - Олега   Цитата(Гость @ 18.11.2009, 8:30) А попроб...   18.11.2009, 9:47
|- - Гость   Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита...   18.11.2009, 22:27
- - 220v-elektrik   Может поставить реле контроля напряжения?   17.11.2009, 22:14
- - Шаровая молния   Цитата(гость. олег. @ 17.11.2009, 20:32) ...   17.11.2009, 22:23
- - savelij   ЦитатаТок через оба полюса УЗО один и тот же.Но и ...   18.11.2009, 10:15
|- - Олега   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 10:15) Но и ...   18.11.2009, 12:24
- - savelij   Человечек классный получился... ЦитатаЕсли ноль,...   18.11.2009, 14:42
|- - Олега   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 15:42) .. ес...   18.11.2009, 17:08
|- - Гость ОЛЕГ   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 14:42) Челов...   18.11.2009, 22:44
|- - Олега   Цитата(Гость ОЛЕГ @ 18.11.2009, 23:44) Ка...   19.11.2009, 9:33
- - savelij   ПУЭ не рекомендует, а предписывает, но не для расс...   18.11.2009, 23:10
|- - Гость_олег_*   Цитата(savelij @ 18.11.2009, 23:10) ПУЭ н...   19.11.2009, 20:24
- - savelij   Как то витиевато выражаете мысль... Какие фазы со...   19.11.2009, 22:50
|- - ?   Цитата(savelij @ 19.11.2009, 22:50) Какие...   19.11.2009, 23:47
- - 1   В системе TN-C при отгорании нуля ваше оборудовани...   20.11.2009, 13:34
- - ВВ   Странно. Столько раз подобная тема обсуждалась и н...   21.11.2009, 3:24
|- - Олега   Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) Странно.. Г...   21.11.2009, 13:17
||- - Гость   Цитата(Олега @ 21.11.2009, 13:17) Г-н ВВ,...   21.11.2009, 22:44
||- - Олега   Цитата(Гость @ 21.11.2009, 22:44) 1. В ка...   22.11.2009, 18:52
||- - Гость   Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:52) 1. Во в...   22.11.2009, 21:29
||- - Олега   Цитата(Гость @ 22.11.2009, 21:29) 1. А ес...   22.11.2009, 21:44
||- - Гость   Цитата(Олега @ 22.11.2009, 21:44) 1. Если...   22.11.2009, 23:03
||- - Олега   Цитата(Гость @ 23.11.2009, 0:03) К тому ж...   23.11.2009, 14:54
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 14:54) Считает...   23.11.2009, 20:22
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) Вы...   23.11.2009, 21:27
|||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:27) Но и 22...   23.11.2009, 21:32
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) А ...   23.11.2009, 21:57
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:41) У меня ...   23.11.2009, 22:00
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:00) УЗ...   23.11.2009, 22:23
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:23) Хорошо,...   23.11.2009, 22:40
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) Ка...   23.11.2009, 23:06
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:54) Колебае...   23.11.2009, 23:07
||- - Олега   Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 23:07) По...   23.11.2009, 23:23
||- - Zzazemleno   Цитата(Олега @ 23.11.2009, 23:23) Говорил...   23.11.2009, 23:37
|- - Олега   Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) ..VIP говор...   21.11.2009, 17:06
- - Олега   Если "Гость ВВ", так не мешало бы ответи...   22.11.2009, 15:05
- - Олега   Предлагаете добавить? Оторвать все РЕ-проводники. ...   22.11.2009, 23:34
- - savelij   ЦитатаКроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а ...   23.11.2009, 20:34
|- - Zzazemleno   Цитата(savelij @ 23.11.2009, 20:34) Если ...   23.11.2009, 20:46
- - Олега   Уф! Спасибо,что спатеньки отпустили. Есть ГОСТ...   23.11.2009, 23:46