аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
аварийный режим , обрыв в фазе ВН трансформатора |
19.11.2009, 20:47
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)?
|
|
|
![]() |
20.11.2009, 0:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Каким образом влияет обрыв фазы ВН трансформатора на на его работу? Как изменятся токи и напряжения на сторонах НН и ВН (соединение тр-ра Д/У)? Если очень коротко - на стороне низкого напряжения трансформатора останутся все три фазных напряжения, но одно из них возрастет (по сравнению с доаварийным), а два других уменьшаться. Линейных напряжений, естественно, останется два. Поподробнее, надо рисовать векторную диаграмму. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
asverevkin аварийный режим 19.11.2009, 20:47
buvial1 Допустим, имеем на стороне ВН - А В С, на стороне ... 19.11.2009, 23:09
? Цитата(mic61 @ 20.11.2009, 0:11) Поподроб... 20.11.2009, 22:44
mic61 Цитата(? @ 20.11.2009, 21:44) Для начала ... 21.11.2009, 11:52
McArrr Че то не понятно с самого начала.
ЦитатаUA, UB - ... 21.4.2010, 10:22
Roman D Цитата(McArrr @ 21.4.2010, 10:22) Че то н... 21.4.2010, 12:28
McArrr Вроде разобрался. За часик с небольшим
Это че-ж э... 21.4.2010, 13:37
posetitel Цитата(mic61 @ 21.11.2009, 12:52) Видим, ... 9.6.2010, 0:21![]() ![]() ![]() |
|