Добрый день.
Нужно выбрать тир.возбудитель для СД типа СМ, мощностью 3800кВт. Пуск СД осуществляется через автотрансформатор: сначала 4,5кВ, затем на 10кВ. После этого подается возбуждение. Можно ли использовать тир.возбудитель ТЕ8-320? Если нет, то какой можно? |
|
|
![]() |
18.11.2009, 18:57
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
http://www.tehsintez.ru/catalog/katalog/oborud/sbp-19.html
С цифровым управлением ставиться уставка (верхний уровень в отличиии от АРВ) времени подачи возбуждения не зависимая от достижения подсинхронной скорости. С аналоговым управлением задержка подачи возбуждения реализуеться на реле точно не помню вроде РП256 Схемы под рукой нет надо смотреть. Попробуй свяжись поможет pai@ivk.udm.net Сообщение отредактировал prude - 18.11.2009, 19:32 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
Fanatik_FS Тиристорный возбудитель 17.11.2009, 12:59
prude Ток ротора? 17.11.2009, 18:00
Fanatik_FS Ток ротора 225А, напряжение - 150В. 18.11.2009, 11:23![]() ![]() ![]() |
|