Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции |
| Гость_гость. олег._* |
17.11.2009, 20:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вы знаете, что в старых домах проводка выполнена по системе TN-S. Подключение новых приборов электрики производят по трех проводной системе, причем землянной провод подсоединяют на щит в коридоре. На нем же находится и рабочий ноль. Если ноль, по закону подлости, отгорит на вводе или подстанции, что мы получаем в результате. По моему опасный потенциал на защитном проводнике.Может я не прав.Докажите обратное.И как этого избежать.
|
|
|
![]() |
17.11.2009, 20:56
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Защита от поражения - УЗО. От двух фаз в розетке не спасет, но зато не прибьет никого.
|
|
|
17.11.2009, 23:23
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.11.2009, 8:30
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Прибьет. Даже очень. Проследите путь тока утечки при прикосновении к корпусу оборудования. Вы, что же думаете, УЗО в системе ТN-С не обеспечит отключение от сети при появлении необходимого для срабатывания тока утечки? А попробуйте сами проследить путь тока утечки при прикосновении к корпусу оборудования. Вот УЗО бывают разного исполнения и некоторые виды УЗО попросту будут неработоспособны в данном случае. |
|
|
18.11.2009, 9:47
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А попробуйте сами проследить путь тока утечки при прикосновении к корпусу оборудования. Интересный вариант - предложенное мной мне же и предлагается. Давайте пройдемся вместе: L-проводник - L-полюс УЗО - нагрузка - N-полюс УЗО - N-проводник - РЕ-проводник - корпус - человек - земля. Ток через оба полюса УЗО один и тот же. Что обеспечит отключение ? |
|
|
гость. олег. Защита от поражения током 17.11.2009, 20:32
Гость Цитата(_Alex_ @ 17.11.2009, 20:56) Защита... 18.11.2009, 22:27
220v-elektrik Может поставить реле контроля напряжения? 17.11.2009, 22:14
Шаровая молния Цитата(гость. олег. @ 17.11.2009, 20:32) ... 17.11.2009, 22:23
savelij ЦитатаТок через оба полюса УЗО один и тот же.Но и ... 18.11.2009, 10:15
Олега Цитата(savelij @ 18.11.2009, 10:15) Но и ... 18.11.2009, 12:24
savelij Человечек классный получился...
ЦитатаЕсли ноль,... 18.11.2009, 14:42
Олега Цитата(savelij @ 18.11.2009, 15:42) .. ес... 18.11.2009, 17:08
Гость ОЛЕГ Цитата(savelij @ 18.11.2009, 14:42) Челов... 18.11.2009, 22:44
Олега Цитата(Гость ОЛЕГ @ 18.11.2009, 23:44) Ка... 19.11.2009, 9:33
savelij ПУЭ не рекомендует, а предписывает, но не для расс... 18.11.2009, 23:10
Гость_олег_* Цитата(savelij @ 18.11.2009, 23:10) ПУЭ н... 19.11.2009, 20:24
savelij Как то витиевато выражаете мысль... Какие фазы со... 19.11.2009, 22:50
? Цитата(savelij @ 19.11.2009, 22:50) Какие... 19.11.2009, 23:47
1 В системе TN-C при отгорании нуля ваше оборудовани... 20.11.2009, 13:34
ВВ Странно. Столько раз подобная тема обсуждалась и н... 21.11.2009, 3:24
Олега Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) Странно..
Г... 21.11.2009, 13:17

Гость Цитата(Олега @ 21.11.2009, 13:17) Г-н ВВ,... 21.11.2009, 22:44

Олега Цитата(Гость @ 21.11.2009, 22:44) 1. В ка... 22.11.2009, 18:52

Гость Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:52) 1. Во в... 22.11.2009, 21:29

Олега Цитата(Гость @ 22.11.2009, 21:29) 1. А ес... 22.11.2009, 21:44

Гость Цитата(Олега @ 22.11.2009, 21:44) 1. Если... 22.11.2009, 23:03

Олега Цитата(Гость @ 23.11.2009, 0:03) К тому ж... 23.11.2009, 14:54

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 14:54) Считает... 23.11.2009, 20:22

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) Вы... 23.11.2009, 21:27


Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:27) Но и 22... 23.11.2009, 21:32

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 20:22) А ... 23.11.2009, 21:57

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 21:41) У меня ... 23.11.2009, 22:00

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:00) УЗ... 23.11.2009, 22:23

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:23) Хорошо,... 23.11.2009, 22:40

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 22:40) Ка... 23.11.2009, 23:06

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:54) Колебае... 23.11.2009, 23:07

Олега Цитата(Zzazemleno @ 23.11.2009, 23:07) По... 23.11.2009, 23:23

Zzazemleno Цитата(Олега @ 23.11.2009, 23:23) Говорил... 23.11.2009, 23:37
Олега Цитата(ВВ @ 21.11.2009, 3:24) ..VIP говор... 21.11.2009, 17:06
Олега Если "Гость ВВ", так не мешало бы ответи... 22.11.2009, 15:05
Олега Предлагаете добавить? Оторвать все РЕ-проводники. ... 22.11.2009, 23:34
savelij ЦитатаКроме этого, Градостроительный кодекс РФ, а ... 23.11.2009, 20:34
Zzazemleno Цитата(savelij @ 23.11.2009, 20:34) Если ... 23.11.2009, 20:46
Олега Уф! Спасибо,что спатеньки отпустили. Есть ГОСТ... 23.11.2009, 23:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 4:08 |
|
|
|
|