общий деревенский счетчик не бьет по сумме с показаниями абонентов
скорее всего воруют... приборы учета(счетчики электронные) и автоматы вынесены на столбы разговаривал с человеком из надзорной организации, он подсказал проверить фазировку счетчиков утверждает, что при неправильном чередовании фаз на счетчике(фаза А на клемник А и т.д.), он будет врать процентов на 30(недосчитывать) приехал, проверили... проверял прибором, в котором правильность чередования фаз, подтверждалась вращением указателя по часовой стрелки проверили на нескольких счетчиках, в том числе и у меня лично у меня показывает неправильный порядок при адекватных показаниях счетчика, а вот у "подозреваемого" при неадекватных показателях (200кВт за месяц при отоплении электричеством) - стрелочка вращается правильно... Вопрос: влияет ли правильность чередования фаз на показания электронного счетчика? (предположим, что техфазных нагрузок нет) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
общий деревенский счетчик не бьет по сумме с показаниями абонентов скорее всего воруют... Ну "бить" 1 в 1 никогда и не будет - потери на подводящих проводах. Цитата разговаривал с человеком из надзорной организации, он подсказал проверить фазировку счетчиков утверждает, что при неправильном чередовании фаз на счетчике(фаза А на клемник А и т.д.), он будет врать процентов на 30(недосчитывать) Думается имелось в ввиду другое - если поменять ВХОД фазы с ВЫХОДОМ (н-р А и В подк. правильно, а С "наоборот"), то да, недоучет до 60% при симметричной нагрузке Цитата проверял прибором, в котором правильность чередования фаз, подтверждалась вращением указателя по часовой стрелки насчет прибора понятно, но для проверки правильности чередования фаз подключались откуда, со столба? или на вводе в дом? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_гость33_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну "бить" 1 в 1 никогда и не будет - потери на подводящих проводах. Думается имелось в ввиду другое - если поменять ВХОД фазы с ВЫХОДОМ (н-р А и В подк. правильно, а С "наоборот"), то да, недоучет до 60% при симметричной нагрузке насчет прибора понятно, но для проверки правильности чередования фаз подключались откуда, со столба? или на вводе в дом? потери учитываем, примерно 8% вход с выходом посмотрел, но возможно не все видно, т.к. монтаж(в щитке) сделан не везде открыто, буду смотреть при ревизии, пока был только беглый осмотр чередование фаз смотрели на счетчике, счетчик на столбе |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |