![]() Проводка в особо сыром помещении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проводка в особо сыром помещении |
Гость_Гость_serega198_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Особо сырое помещение, стены бетонные. Допускается ли прокладка проводки в кабель-каналах и допускается ли в одном кабель-канале прокладывать кабели с напряжением 220В и 36В? Если нет, то какие есть варианты? Пластиковые трубы? Стальные трубы?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Совместная прокладка возможна при наличии перегородки, либо заключением в отдельную гофру (2.1.15, 2.1.16)
Используйте пластиковые трубы от ДКС с фитингами IP65 - не нарадуетесь. Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2009, 17:28 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |