Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет токов кз для 1ф электроприемников

Kosares
сообщение 11.11.2009, 11:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Считаю токи кз в сети до 1000В по госту 28249-93, используя сопротивления прямой и нулевой последовательности

Заинтересовало меня следующее:
Каким образом осуществляется расчет тока однофазного к.з. для однофазных электроприемников, в квартирах например? В чем будет отличие от расчета тока однофазного к.з. для трехфазных электропиемников и будет ли она вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kosares
сообщение 11.11.2009, 15:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



А подскажите, если у меня режим работы при питании от двух трансформаторов, то активное и индуктивное сопротивления от них - беру поделив пополам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 11.11.2009, 18:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Kosares @ 11.11.2009, 18:42) *
А подскажите, если у меня режим работы при питании от двух трансформаторов, то активное и индуктивное сопротивления от них - беру поделив пополам?

Да, надо делить пополам (тр-ры одинаковые). Другой вопрос, надо ли проводить такой расчет? Ведь считаем минимальный ток ОКЗ, а значит, надо учесть возможность ОКЗ при питании от одного тр-ра.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 11.11.2009, 18:18


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 11.11.2009, 20:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Цитата(DoctorGauss @ 11.11.2009, 18:18) *
Да, надо делить пополам (тр-ры одинаковые). Другой вопрос, надо ли проводить такой расчет? Ведь считаем минимальный ток ОКЗ, а значит, надо учесть возможность ОКЗ при питании от одного тр-ра.


Так минимальный мы ж считаем чтоб уставки выставить.
А ещё ведь есть расчет металлического 3фого тока к.з. по которому проверяют соответствие автоматических выключателей коммутационной способности, динамической и термической стойкостям. Правда для последнего совсем нет никаких данных, сравнивать не с чем. И для 3ф к.з. как раз надо, чтобы сопротивление было минимально

Спасибо за ответ!




У меня ещё вопрос назрел - как для однофазных автоматических выключателей провести проверку на коммутационную способность, динамическую и термическую стойкость?

Сообщение отредактировал Kosares - 11.11.2009, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kosares   Расчет токов кз для 1ф электроприемников   11.11.2009, 11:58
- - DoctorGauss   Цитата(Kosares @ 11.11.2009, 14:58) Каким...   11.11.2009, 12:48
|- - Kosares   Цитата(DoctorGauss @ 11.11.2009, 12:48) М...   11.11.2009, 13:22
- - НАТА ША   доктор, это ваша прога Аврал? нет желания расширит...   11.11.2009, 13:06
|- - DoctorGauss   Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:06) докто...   11.11.2009, 13:07
- - НАТА ША   доктор, очень хочется считать токи кз групповых ли...   11.11.2009, 13:14
|- - DoctorGauss   Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:14) докто...   11.11.2009, 13:16
- - НАТА ША   доктор, линии1,2,3,4 - это распределительные сети?   11.11.2009, 13:30
|- - DoctorGauss   Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:30) докто...   11.11.2009, 13:31
- - НАТА ША   доктор,простите за назойливость,если отходящяя лин...   11.11.2009, 13:53
|- - DoctorGauss   Цитата(НАТА ША @ 11.11.2009, 16:53) докто...   11.11.2009, 13:57
- - НАТА ША   спасибо,доктор. второй век живу, век учусь.   11.11.2009, 14:07
- - DoctorGauss   Пожалуйста.   11.11.2009, 14:09
- - Kosares   А подскажите, если у меня режим работы при питании...   11.11.2009, 15:42
|- - DoctorGauss   Цитата(Kosares @ 11.11.2009, 18:42) А под...   11.11.2009, 18:18
|- - Kosares   Цитата(DoctorGauss @ 11.11.2009, 18:18) Д...   11.11.2009, 20:59
- - pvm   Вы считаете, что для однополюсного автомата распро...   12.11.2009, 13:41
|- - Kosares   Цитата(pvm @ 12.11.2009, 13:41) Вы считае...   12.11.2009, 14:44
- - staripan   Ой, посмотрите ПУЭ...там вроде есть что для группо...   20.1.2010, 13:48
- - pvm   Если Вы работатет по ПУЭ 6 издания, то при определ...   20.1.2010, 14:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 21:50
Rambler's Top100     