Целое здание ЛПУ. На всех розеточных группах УЗО. Требование - проверить ВСЕ линии расчетом.
Чем ограничить аппетит ? Есть метода на кол-во проверок ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 8.11.2009, 17:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7909
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 3.11.2009, 13:16) *
Требование - проверить ВСЕ линии расчетом. Есть метода на кол-во проверок ?

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Думаю, достаточно проверки самой длинной и самой короткой трассы.


--------------------