Поможет ли ОПН? , Стабилизатор отключатся при повышени напряжения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поможет ли ОПН? , Стабилизатор отключатся при повышени напряжения. |
4.11.2009, 13:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 |
Доброго времени суток!
Вот думаю поставить ОПН, т.к. периодически отключается стабилизатор. Поможет ли он, и если да то какой надо ставить? Описание проблемы. В селе построил домик. От старого дома под землей в ПНД протянул кабель 2х6, длина 35 метров. В 2-х метрах от строения сделал заземление и в новый дом вход 3х6. Весной вышли из строя 3 лампы дневного света, осенью - энергосберегающая, да еще перестала греть микроволновка. Померил напряжение - 180В. В доме установлены: водонагреватель накопительного типа(2 кВт работает не постоянно), микроволновка, посудомойка, стиральная машинка, котел отопления ГАЛАН (~3,5 кВт). Еще иногда включаю тепловую пушку 3 кВт. И вот надоели перегоревшие лампы и холодная еда из микроволновки и я купил стабилизатор на 20000 кВА. Подключил. приборы на стабилизаторе показывают следующее Uвх 180-240В Схема включения: ввод в дом -> стабилизатор -> щиток (двухполюсный вводной автомат на 32А, далее 5 автоматов по разным розеткам и лампочкам). Возвращаюсь к вопросу. Поможет ли ОПН. Если да то какие характеристики, где его ставить и как? Буду признателен за любые комментарии по этой проблеме. |
|
|
![]() |
| Гость_?_* |
6.11.2009, 19:07
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Бросок напряжения при выключении может давать значительная индуктивность в цепи. Что это -не знаю, но правильно выбранный варистор, включенный параллельно этой индуктивности, должен помочь, ибо переходный процесс не превышает здесь 50-60 мсек.
Цитата А если использовать варистор и подключить его параллельно рубильнику? Т.е. фаза перед рубильником через варистор соединяется с клеммой фазы на Галане. Варисторный ОПН включают между фазой и нулем.
|
|
|
6.11.2009, 20:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 |
Бросок напряжения при выключении может давать значительная индуктивность в цепи. Что это -не знаю, но правильно выбранный варистор, включенный параллельно этой индуктивности, должен помочь, ибо переходный процесс не превышает здесь 50-60 мсек. Варисторный ОПН включают между фазой и нулем. А если просто варистор, то можно и параллельно выключателю (вот здесь есть схема включения). А на какое напряжение надо ставить, если стаб отрубается при >250В? Не знаете ли какое значение напряжения может быть при таком броске? Еще ОПН включают между фазой и землей, но тогда у меня вопрос - ОПН пропускает напряжение и большой ток на кабель ЗЕМЛЯ, этот кабель соединен с потребителями, не получают ли они такой кратковременный разряд или все уходит в землю? Вот различные схемы включения http://www.varistor.ru/frame8.html |
|
|
Pablos Поможет ли ОПН? 4.11.2009, 13:00
Слава Цитатастабилизатор на 20000 кВА Не хиленький такой... 4.11.2009, 13:41
Pablos Цитата(Слава @ 4.11.2009, 13:41) Не хилен... 6.11.2009, 11:41
Pablos Да не хиленький. Но 20000 кВА приблизительно равно... 4.11.2009, 16:40
Мастер Джу Цитата(Pablos @ 4.11.2009, 20:40) Да не х... 6.11.2009, 15:47
gomed12 Понятно, речь идет о 20000 В*А.
Необходимо Галан п... 6.11.2009, 16:50
Pablos Ну да, ошибся маленько Конечно 20000 В*А.
Если... 6.11.2009, 17:46
Мастер Джу А причем тут Ограничитель Пере Напряжения?(ОПН).Он... 6.11.2009, 20:38
? Цитата(Мастер Джу @ 6.11.2009, 20:38) А п... 6.11.2009, 22:51
Pablos Цитата(? @ 6.11.2009, 22:51) Прошу прощен... 6.11.2009, 23:28
KIVOK Цитатапротянул кабель 2х6, длина 35 метров. При т... 6.11.2009, 23:49
Anatoli вместо покупки стабилиатора надо было провода от Т... 7.11.2009, 14:15
Pablos Цитата(Anatoli @ 7.11.2009, 14:15) вместо... 7.11.2009, 14:44
? Цитата(Pablos @ 7.11.2009, 14:44) А отклю... 7.11.2009, 15:15![]() ![]() |
|