Уважаемые господа спецы!
Подскажите "чайнику" в чем принципиальное различие автоматических выключателей типа С и D. Желательно максимально доступным языком. Заранее всех благодарю. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 5.11.2009, 6:11
Сообщение #2





Гости






Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 19:57) *
… Не слыхал. …

Странные на этом форуме модераторы.
Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 19:57) *
…А можно ссылочки …

Советские – например: АЕ 20Х6ХХХР00У3. По-моему, и АП… . Забугорные: Telemecaniqua (изд.Tesys) автомат типа GV2-M (или E)…( …-это цифры, указывающие вел. тока), так GV2-Е 05 – это на ток (0,63 -1,0)А; GV2-М 06 – на ток (1,0 – 1,6)А; и т.д.
Такие-же автоматы выпускают и другие фирмы: ABB – MS 2..., ALLEN – BREDLEY …MN…, LEGRAND и т.д.
По - английски этот тип автоматов называется: "Motor circuit breaker". Поищите в каталогах. У этих АВ Iотсечки = 12In или 14In. Не 12 -14, а или 12In (АЕ), или 14In (GV…, …MN…), а тепловой расцепитель регулируется в указанных пределах. Т.е. данный тип АВ – это комбинация АВ+тепловое реле. Причем, т.к. АВ имеет четкий эл.магн. расцепитель, а не (5 – 10) In, то и срабатывает он точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sedoff   Автоматы тип C и тип D   20.10.2009, 17:44
- - prude   Различаються временем срабатывания то есть (оключе...   20.10.2009, 18:17
|- - Джоуль   Цитата– электроприборы, освещение – выключатели с ...   7.11.2009, 3:03
- - savelij   Кратко. Автомматы с ВТХ "С" применяют в ...   20.10.2009, 18:27
- - Слава   Время токовыми характеристиками.   20.10.2009, 20:49
- - Гость_sedoff_*   Большое спасибо за ответы. Разрешите еще уточнить...   20.10.2009, 22:09
|- - mic61   Вот амперсекундные характеристики автоматов типов ...   20.10.2009, 22:37
|- - ВВ   Цитата(Гость_sedoff_* @ 20.10.2009, 22:09...   28.10.2009, 5:10
|- - mic61   А поподробнее, пожалуйста, что это за автомат защи...   28.10.2009, 12:32
- - sedoff   Cпасибо, спецы. Всем очень благодарен.   21.10.2009, 7:43
- - ВВ   Поприкалываться решили, г-н модератор? Ну-ну.   29.10.2009, 4:31
- - Михайло   У автоматов защиты двигателя изначально заложена т...   4.11.2009, 19:36
|- - mic61   Интересно. Не слыхал. А можно ссылочки на типы, ха...   4.11.2009, 19:57
- - ВВ   Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 19:57) … Не слы...   5.11.2009, 6:11
|- - mic61   Цитата(ВВ @ 5.11.2009, 5:11) Странные на ...   5.11.2009, 13:31
- - Andrey59   Не приставайте к модератору он из РЗА. Даже у укра...   5.11.2009, 12:08
- - ВВ   Цитата(Andrey59 @ 5.11.2009, 12:08) Не пр...   7.11.2009, 3:21
- - scasi   тышу тем создавать про автоматы не буду, а спрошу ...   4.5.2011, 7:38