Нарвался на замечание о несоответствии сечения заземляющего проводника проложенного в земле
ЗУ функциональное. Применил ПВ3-16,0 , еще в ПНД-ПВД одел для снижения влияния прочего заземленного. Табличка 1.7.4 требует не только для повторных ЗУ PENа, но и для всех прочих заземляющих проводников по меди 12мм в диаметре (это 113 мм2 !), либо канатик в 35 мм2 всего-то. Чудно такое расхождение. Интересует, нельзя ли вывернуться ужиком PS Ставили не раз глубинные заземлители - к ним тянули медные многожильные 25 мм2 максимум (и в земле, но кабелем). Прохлопал надзор? Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2009, 18:09 |
|
|
![]() |
5.11.2009, 1:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Поглядите здесь: ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)
|
|
|
Олега сечение заземл.проводника 4.11.2009, 17:57
Олега Цитата(buvial1 @ 5.11.2009, 1:35) Погляди... 5.11.2009, 10:24
Олега Цитата(Олега @ 5.11.2009, 10:24) Вот спас... 6.11.2009, 19:55
gomed12 Цитата(Олега @ 4.11.2009, 17:57) Ставили ... 6.11.2009, 1:35
Олега Контакт - сварной. На последний оцинкованный (или ... 6.11.2009, 10:59
NikELektrik Интерисуюсь. А что такое ПНД-ПВД?
На сколько мне ... 7.11.2009, 6:20
Олега Цитата(NikELektrik @ 7.11.2009, 6:20) Инт... 7.11.2009, 12:58![]() ![]() ![]() |
|