Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматы тип C и тип D

sedoff
сообщение 20.10.2009, 17:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.10.2009
Из: г. Электросталь МО
Пользователь №: 15900



Уважаемые господа спецы!
Подскажите "чайнику" в чем принципиальное различие автоматических выключателей типа С и D. Желательно максимально доступным языком. Заранее всех благодарю. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михайло
сообщение 4.11.2009, 19:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



У автоматов защиты двигателя изначально заложена такая кратность пускового тока, которая характерна для двигателей данной мощности. Но главной особенностью этих автоматов является то, что защита быстро срабатывает при рассогласовании токов в трех фазах (при обрыве одной фаз). Так что автомат с характеристикой D - это бесполезная игрушка по сравнению с автоматом защиты двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sedoff   Автоматы тип C и тип D   20.10.2009, 17:44
- - prude   Различаються временем срабатывания то есть (оключе...   20.10.2009, 18:17
|- - Джоуль   Цитата– электроприборы, освещение – выключатели с ...   7.11.2009, 3:03
- - savelij   Кратко. Автомматы с ВТХ "С" применяют в ...   20.10.2009, 18:27
- - Слава   Время токовыми характеристиками.   20.10.2009, 20:49
- - Гость_sedoff_*   Большое спасибо за ответы. Разрешите еще уточнить...   20.10.2009, 22:09
|- - mic61   Вот амперсекундные характеристики автоматов типов ...   20.10.2009, 22:37
|- - ВВ   Цитата(Гость_sedoff_* @ 20.10.2009, 22:09...   28.10.2009, 5:10
|- - mic61   А поподробнее, пожалуйста, что это за автомат защи...   28.10.2009, 12:32
- - sedoff   Cпасибо, спецы. Всем очень благодарен.   21.10.2009, 7:43
- - ВВ   Поприкалываться решили, г-н модератор? Ну-ну.   29.10.2009, 4:31
- - Михайло   У автоматов защиты двигателя изначально заложена т...   4.11.2009, 19:36
|- - mic61   Интересно. Не слыхал. А можно ссылочки на типы, ха...   4.11.2009, 19:57
- - ВВ   Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 19:57) … Не слы...   5.11.2009, 6:11
|- - mic61   Цитата(ВВ @ 5.11.2009, 5:11) Странные на ...   5.11.2009, 13:31
- - Andrey59   Не приставайте к модератору он из РЗА. Даже у укра...   5.11.2009, 12:08
- - ВВ   Цитата(Andrey59 @ 5.11.2009, 12:08) Не пр...   7.11.2009, 3:21
- - scasi   тышу тем создавать про автоматы не буду, а спрошу ...   4.5.2011, 7:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 23:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены