Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Поможет ли ОПН? , Стабилизатор отключатся при повышени напряжения.

Pablos
сообщение 4.11.2009, 13:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.11.2009
Пользователь №: 16080



Доброго времени суток!

Вот думаю поставить ОПН, т.к. периодически отключается стабилизатор. Поможет ли он, и если да то какой надо ставить?
Описание проблемы.
В селе построил домик. От старого дома под землей в ПНД протянул кабель 2х6, длина 35 метров. В 2-х метрах от строения сделал заземление и в новый дом вход 3х6. Весной вышли из строя 3 лампы дневного света, осенью - энергосберегающая, да еще перестала греть микроволновка. Померил напряжение - 180В. В доме установлены: водонагреватель накопительного типа(2 кВт работает не постоянно), микроволновка, посудомойка, стиральная машинка, котел отопления ГАЛАН (~3,5 кВт). Еще иногда включаю тепловую пушку 3 кВт.
И вот надоели перегоревшие лампы и холодная еда из микроволновки и я купил стабилизатор на 20000 кВА. Подключил. приборы на стабилизаторе показывают следующее Uвх 180-240В icon_sad.gif , Uвых 220В icon_biggrin.gif , I в зависимости от нагрузки. Радовался до тех пор пока не прогрелась система отопления. Когда срабатывает терморегулятор, стабилизатор отключатся, индикатор показывает Uвх > 250В. Т.е. при отключении котла напряжение прыгает, стабилизатор отключается, все без света. Через какое-то время стабилизатор включается. Но это ж не нормально! Так все приборы могут погореть.
Схема включения: ввод в дом -> стабилизатор -> щиток (двухполюсный вводной автомат на 32А, далее 5 автоматов по разным розеткам и лампочкам).
Возвращаюсь к вопросу. Поможет ли ОПН. Если да то какие характеристики, где его ставить и как?
Буду признателен за любые комментарии по этой проблеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pablos
сообщение 4.11.2009, 16:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.11.2009
Пользователь №: 16080



Да не хиленький. Но 20000 кВА приблизительно равно 15000 кВт. Это же на весь дом, да еще с запасом как рекомендуют в 25%. Информация полная, но возможно не указал автомат на 40А в старом доме после счетчика, тот что в 35 метрах от нового, но не думаю что это принципиально. Все исправно, это штатный режим работы стабилизатора. Он не пускает напряг более 250В методом отключения нагрузки. После восстановления все подключает. При включении нагрузки напряжение падает, есть формула, но я ее не помню. Обратный процесс происходит и при выключении нагрузки, поэтому то стаб и отключается. Т.е. это происходит когда напряжение в сети 200В и больше, скачок такой, что превышает 250В. Если в сети во время отключения 180В, то скачок может и не превысить 250В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pablos   Поможет ли ОПН?   4.11.2009, 13:00
- - Слава   Цитатастабилизатор на 20000 кВА Не хиленький такой...   4.11.2009, 13:41
|- - Pablos   Цитата(Слава @ 4.11.2009, 13:41) Не хилен...   6.11.2009, 11:41
- - Pablos   Да не хиленький. Но 20000 кВА приблизительно равно...   4.11.2009, 16:40
- - Мастер Джу   Цитата(Pablos @ 4.11.2009, 20:40) Да не х...   6.11.2009, 15:47
- - gomed12   Понятно, речь идет о 20000 В*А. Необходимо Галан п...   6.11.2009, 16:50
- - Pablos   Ну да, ошибся маленько Конечно 20000 В*А. Если...   6.11.2009, 17:46
- - ?   Бросок напряжения при выключении может давать знач...   6.11.2009, 19:07
|- - Pablos   Цитата(? @ 6.11.2009, 19:07) Бросок напря...   6.11.2009, 20:25
- - Мастер Джу   А причем тут Ограничитель Пере Напряжения?(ОПН).Он...   6.11.2009, 20:38
|- - ?   Цитата(Мастер Джу @ 6.11.2009, 20:38) А п...   6.11.2009, 22:51
|- - Pablos   Цитата(? @ 6.11.2009, 22:51) Прошу прощен...   6.11.2009, 23:28
- - KIVOK   Цитатапротянул кабель 2х6, длина 35 метров. При т...   6.11.2009, 23:49
- - Anatoli   вместо покупки стабилиатора надо было провода от Т...   7.11.2009, 14:15
- - Pablos   Цитата(Anatoli @ 7.11.2009, 14:15) вместо...   7.11.2009, 14:44
- - ?   Цитата(Pablos @ 7.11.2009, 14:44) А отклю...   7.11.2009, 15:15