Подскажите, неужели и вправду можно прокладывать кабеля нг-ls аварийного и дежурного освещения вместе с остальными не изолируя их? Если можно, то ссылочку на нормы, госты и т.д.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16079 ![]() |
ПУЭ 6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников. Я видел в проектах совместную прокладку кабелей аварийного и рабочего освещения. В одном случае они были отделены металлическим уголком, в другом просто в гофре. Встречный вопрос. ПУЭ 6.1.27 не допускает для рабочего и аварийного освещения "общих групповых щитков", но это понятие не расшифровывается. Можно ли использовать групповой щиток разделенный глухой перегородкой? "просто в гофре" - т.е. каждый кабель в своей гофре |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |