Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Оперативные переключения , Как правильно составить БП

Nord
сообщение 18.11.2008, 20:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 9799



Здраствуйте!
У нас в энергосистеме складывается нехорошая тенденция с типовыми бланками переключений. Только их подпишем и утвердим, так бац... и новый индидент!!! РДУ издает приказ: внести в БП такую-то операцию, чтобы предотвратить новый индидент...
Оперативники, поделитесь, какие операции (кроме оперирования коммутационными аппаратами, заземляющими ножами, устройствами РЗА, установкой ПЗ и проверочными операциями) вносите в бланк переключений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
220v-elektrik
сообщение 19.10.2009, 22:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



А у нас сканируют бланк со всеми подписями и только тогда отправляют по мылу icon_biggrin.gif . Только все равно никто из проверяющих бланк НИКОГДА ошибок не находит.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 4.11.2009, 0:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(220v-elektrik @ 19.10.2009, 22:19) *
А у нас сканируют бланк со всеми подписями и только тогда отправляют по мылу icon_biggrin.gif . Только все равно никто из проверяющих бланк НИКОГДА ошибок не находит.


Блин везет, ДЭМы не ошибаются. Я же задолбался ошибки "подчеркивать" у своих дежурных. Редкий бланк, ОБП, составят чтобы как выше сказано Каждая операция отдельным пунктом. Проверочные пропускают, про плакаты то же частенько забывают. Смотрим что бы грубых ошибок не было, на них и обращаем внимание в основном.

Неужели у вас все ДЭМ все как по маслу пишут?

Цитата(Dmitry_G @ 16.10.2009, 8:21) *
Вопрос: Может ли схема однотрансформаторной КТП быть ненормальной? Ведь даже если ав. одной из линии 04 будет отключен, это ничего не изменит, просто отметится пункт который уже как бы выполнен.
Вот я и хочу расписать БП на вывод в ремонт каждого такого КТП (схемы на каждое КТП имею) и перед выездом подписывать (читай "проверять") и выдавать бригаде и тем самым уйти от лишних записей в ОЖ и не тратить время диспетчера на выдачу команд по рации , да и тот кто переключается не будет перегружен записями и переговорами (вероятность недопонимания минимизируется).


Дома сижу, точно пункт инстр не помню, но если хоть один пункт типового не соответствует, это уже не типовой, а исправлять в типовом нельзя.
А писать -" Проверить отключенное положение, если включен отключить." - Так нельзя.
Вот в ОБП допускается до 3 исправлений.

Вопрос ко всем участникам - У кого бригада ОВБ, или оперативные персонал выезжающий на машине на переключения в РС, добросовестно ведет оперативный журнал в машине?

То что это положено я знаю. Хочу узнать как в реальности. Например в Сетевом участке, посылаешь монтера(имеющего оперативные права) отключить ЛР- куда он команду записывает? Если там нет ОВБ, и записывает ли может достаточно журнала ДД ОДГ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nord   Оперативные переключения   18.11.2008, 20:52
- - Евгений   Вроде все перечислил. Опиши чего у вас случилось и...   19.11.2008, 8:01
- - Дежурный ПС-500   Раньше-включить, теперь-выбрать и включить, добави...   19.11.2008, 8:44
|- - Nord   Цитата(Дежурный ПС-500 @ 19.11.2008, 10...   22.11.2008, 20:23
|- - Dark_destroyer   Цитата(Дежурный ПС-500 @ 19.11.2008, 8...   5.12.2008, 15:29
- - *_Garik_*   Ну не знаю у нас в БП вписываються все операциии в...   19.11.2008, 13:45
- - Oleg_n   Цитата(Nord @ 18.11.2008, 20:52) РДУ изда...   20.11.2008, 13:28
- - димитри   у нас в сетях (соответственно во всех РЭСах) первы...   21.11.2008, 20:58
- - Дежурный ПС-500   У нас на одной из ПС работали слесари на линейном ...   23.11.2008, 14:24
- - Max_Ti   Да, действительно, у всех свои заморочки. Расшифру...   4.12.2008, 13:37
- - Дежурный ПС-500   "Для работ на ЛР устанавливаются 2 земли, как...   5.12.2008, 8:25
- - Max_Ti   Цитата(Дежурный ПС-500 @ 5.12.2008, 9...   5.12.2008, 8:42
- - Игоррр   Жесть, товарищи Типовая инструкция по переключен...   6.12.2008, 15:12
- - Игоррр   Продолжу критику Oleg_n, ЦитатаВообще-то РДУ (по к...   7.12.2008, 1:07
|- - Oleg_n   Цитата(Игоррр @ 7.12.2008, 1:07) Продолжу...   8.12.2008, 14:07
- - Игоррр   Oleg_n, С какой стороны подходить к разъеденителю ...   8.12.2008, 16:00
|- - Oleg_n   Цитата(Игоррр @ 8.12.2008, 16:00) Про сог...   9.12.2008, 14:25
- - Игоррр   Oleg_n, бывшее АО-энерго это РСК. МРСК не имеет о...   9.12.2008, 15:57
- - Oleg_n   Я имел в виду, что сейчас РСК чаще всего называетс...   9.12.2008, 16:19
- - Игоррр   Oleg_n, Да господь с ними, с инстукциями. Не могу ...   13.12.2008, 23:20
- - Max_Ti   Читать было бы намного интересней если узнать что ...   15.12.2008, 8:40
- - Игоррр   СО - системный оператор - организация, которая зан...   15.12.2008, 8:57
- - Oleg_n   То Игоррр ЦУС вполне способен написать нормальные ...   15.12.2008, 9:09
- - Max_Ti   Да,блин,жестяк у вас после реорганизации. В нашей ...   15.12.2008, 9:40
|- - Oleg_n   Цитата(Max_Ti @ 15.12.2008, 9:40) Интерес...   15.12.2008, 9:48
- - Max_Ti   Спасибо   15.12.2008, 10:07
- - *_Garik_*   Как хорошо что у нас еще недобрались до реорганиза...   15.12.2008, 16:06
|- - Евгений   Цитата(*_Garik_* @ 15.12.2008, 16:06) Как...   15.12.2008, 17:10
- - Игоррр   Oleg_n, Обязательно продолжим, только чуть позднее   16.12.2008, 8:07
- - Max_Ti   У нас (на Украине) реструктуризация проходит на ур...   16.12.2008, 8:39
- - Nord   Добавлю по теме... Тут один "умник" прие...   28.12.2008, 21:17
|- - KanarSKY   Цитата(Nord @ 28.12.2008, 23:17) Добавлю ...   30.12.2008, 18:15
- - Max_Ti   Правильно говорит. Всё зависит от компановки ПС   29.12.2008, 8:56
- - Игоррр   Nord, Если у Вас ТСН сидит на ошиновке, на которой...   29.12.2008, 9:49
- - Max_Ti   Вопрос имеется. Пересматриваем перечень операций о...   30.12.2008, 8:35
|- - Nord   Цитата(Max_Ti @ 30.12.2008, 10:35) Вопрос...   3.1.2009, 8:43
|- - mic61   Цитата(Nord @ 3.1.2009, 7:43) Дык, там (в...   3.1.2009, 23:03
- - Игоррр   Max_Ti, Хороший вопрос. Правила не требуют. Заду...   30.12.2008, 10:19
- - *_Garik_*   Извините за глупый вопрос что это: Цитата3Uо Неопы...   30.12.2008, 12:06
- - Игоррр   *_Garik_*, Разомкнутый треугольник знаете?   30.12.2008, 13:32
- - Max_Ti   Игоррр, Начал издалека.... Попробую объяснить. ТН-...   30.12.2008, 14:18
- - *_Garik_*   Max_Ti спасибо, 3Uо это фильтр. Я всегда думал что...   30.12.2008, 19:14
- - Max_Ti   ЦитатаДля дистанционной защиты ФННП не используетс...   4.1.2009, 8:52
|- - mic61   Ну, в "старых", электромеханических дист...   4.1.2009, 11:09
- - Max_Ti   Я был уверен, что последняя операция в БП должна б...   16.1.2009, 9:23
- - ГостьИгоррр   Max_Ti, В типовой такого нет. Возможно это есть в ...   16.1.2009, 13:34
- - knes   проверочные операции в б/п ересь, кто их не делал ...   23.8.2009, 19:38
- - Игоррр   knes, В инструкции по переключениям четко прописан...   28.9.2009, 14:16
- - Dmitry_G   Можно ли уважаемые,по вашему использовать такой хи...   28.9.2009, 18:38
- - Игоррр   Dmitry_G, п. 2.2.3, коллега. ...составление бланк...   29.9.2009, 8:21
|- - Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 29.9.2009, 9:21) Dmitry_G...   29.9.2009, 12:10
- - Max_Ti   Да какая разница откуда ты пишешь: с голову или с ...   29.9.2009, 9:49
|- - Nord   Цитата(Max_Ti @ 29.9.2009, 12:49) Да кака...   17.10.2009, 14:17
- - Игоррр   Dmitry_G, Вот такого цирка не разу не видел! Н...   29.9.2009, 13:42
|- - Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 29.9.2009, 14:42) Dmitry_...   29.9.2009, 20:08
|- - Евгений   Цитата(Dmitry_G @ 29.9.2009, 21:08) Ведь ...   30.9.2009, 12:36
|- - Dmitry_G   Цитата(Евгений @ 30.9.2009, 13:36) У нас ...   30.9.2009, 20:33
- - Евгений   Вообще можете кидать в меня тухлыми помидорами, но...   29.9.2009, 16:56
- - Игоррр   Евгений, Следуя вашей логике - типовые тоже в топк...   30.9.2009, 7:50
- - Игоррр   Евгений, Один монтер не захотел подумать, контроли...   30.9.2009, 15:26
|- - Евгений   Цитата(Игоррр @ 30.9.2009, 16:26) В итоге...   30.9.2009, 17:24
- - Игоррр   Евгений, ЦитатаЕсли разрешил нарушать правила Прям...   30.9.2009, 20:52
|- - Евгений   Цитата(Игоррр @ 30.9.2009, 20:52) Прямого...   30.9.2009, 22:12
- - Dmitry_G   Наши "охранники" вообще по оперативной ч...   30.9.2009, 22:37
- - Игоррр   Евгений, ЦитатаДа ничего подобного. Не считаю, что...   1.10.2009, 8:09
|- - Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 1.10.2009, 9:09) Евгений,...   1.10.2009, 13:10
|- - Евгений   Цитата(Dmitry_G @ 1.10.2009, 13:10) Добав...   1.10.2009, 16:12
- - Dmitry_G   Просто часто слышу "А че у тебя там на подста...   1.10.2009, 17:47
- - 220v-elektrik   У нас число пунктов отдельных бланков доходит до 2...   1.10.2009, 23:09
- - Dmitry_G   Интересно, где и как выводят в ремонт КТП? У нас н...   11.10.2009, 20:02
- - Игоррр   Dmitry_G, Типовые бланки, я так понимаю? Ну так сд...   12.10.2009, 15:55
- - Евгений   А что, кого то прессует СОТиН за типовые БП? А чем...   13.10.2009, 7:23
- - Игоррр   Евгений, Фантазия, знаете ли, бурная   13.10.2009, 8:28
|- - Евгений   Игоррр, если аргументации нет или она слабая, то т...   13.10.2009, 17:02
- - Игоррр   Евгений, Вот оно взаимопонимание!!! Т...   14.10.2009, 8:33
- - Евгений   Игоррр, я там ниже уже писал, но еще раз повторюсь...   14.10.2009, 13:02
- - Игоррр   Евгений, Правильно! А никто и не говорил этого...   14.10.2009, 15:58
|- - Евгений   Цитата(Игоррр @ 14.10.2009, 16:58) Он буд...   14.10.2009, 17:08
- - Max_Ti   А откуда вы узнаете как дежурный получил бланк?   15.10.2009, 8:33
|- - Евгений   Цитата(Max_Ti @ 15.10.2009, 8:33) А откуд...   15.10.2009, 10:38
- - Dmitry_G   Вопрос: Может ли схема однотрансформаторной КТП бы...   16.10.2009, 8:21
- - Игоррр   Евгений, Коллега правильно поставил вопрос По Ваш...   16.10.2009, 8:25
- - Dmitry_G   Могу добавить, что проверять всегда легче, чем исп...   16.10.2009, 8:43
- - Евгений   У меня нет цели найти и "докопаться", не...   16.10.2009, 12:17
- - 220v-elektrik   А у нас сканируют бланк со всеми подписями и тольк...   19.10.2009, 22:19
|- - Сергей ДД   Цитата(220v-elektrik @ 19.10.2009, 22...   4.11.2009, 0:08
|- - Dmitry_G   Цитата(Сергей ДД @ 4.11.2009, 1:08) Дома ...   4.11.2009, 8:24
- - Max_Ti   В наших сетях у ОВБ журнал есть. Есть инструкция д...   4.11.2009, 10:27
|- - Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 4.11.2009, 11:27) Причем ...   4.11.2009, 17:24
|- - Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 4.11.2009, 11:27) Есть ин...   6.11.2009, 8:55
- - buvial1   Подход, получается, к этому везде разный. У нас, н...   5.11.2009, 2:02
- - Игоррр   Dmitry_G, Цитата.В машине ОВБ нет ОЖ Зря. Заводите...   5.11.2009, 9:54
- - 220v-elektrik   Порядок действий: Бланки находятся в компьютере (з...   5.11.2009, 16:07
- - Игоррр   220v-elektrik, Ну и зачем бланк переключения подпи...   6.11.2009, 11:30
|- - 220v-elektrik   220v-elektrik, Ну и зачем бланк переключения подпи...   6.11.2009, 22:09
- - Max_Ti   ЦитатаЕсли можно скиньте эту инструкцию, ибо в наш...   6.11.2009, 16:02
- - Dmitry_G   Игоррр по второму вопросу наверное не совсем меня ...   6.11.2009, 16:21
- - Игоррр   Dmitry_G, Если права по подстанции только у диспет...   6.11.2009, 20:01
- - Dmitry_G   Права только у диспетчера РЭС и у меня , остальных...   6.11.2009, 20:37
- - Игоррр   Dmitry_G, Пример для дежурного ПС вполне подойдёт ...   7.11.2009, 14:08
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:37
Rambler's Top100     