Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора

Den83
сообщение 26.10.2009, 22:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15994



Добрый день, господа. Если есть возможность, прошу подсказать. Работаю на заводе, недавно подрядчик установил новый компрессорный агрегат. В силовой щит приходит медный кабель ВВГ 4х150 (3 фазных провода + земляной провод). В щите управления был использован трансформатор с характеристиками: 380/220 В, 1 кВа для питания цепи управления. Этот трансформатор питает штук 10 магнитных пускателей, 1 софстартер и 1 контактор на мотор (200 кВт), 6 катушек электромагнитных клапанов (по 20 Вт). Но вторичная обмотка не была заземлена, т.е. этот трансформатор является разделительным. Но в инструкции ничего не сказано про возможность его использования как разделительный. К тому же в ПУЭ сказано, что к такому трансформатору можно подключать только 1 потребитель, а подключено больше. Вопрос: безопасно ли использовать трансформатор без заземления и чем это может грозить? Щит все - таки заземлен. И еще: на ноль транса подключены потребители, корорые питаются с фазы (вентилятор, освещение) и если заземлить вторичную обмотку, а потом в результате аварии заземление исчезнет, то не получится ли межфазного замыкания между нулем транса и наводимой фазой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Den83
сообщение 3.11.2009, 14:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15994



Если кому интересно: собрал испытательную цепь по прикрепленной схеме, только добавил один автомат для разрыва РЕN проводника. Это было сделано для того, чтобы узнать, что произойдет с нагрузкой после трансформатора, если вдруг при работе пропадет PEN. Использовал цифровой вольтметр и трансформатор ОСМ 1 380/ 220 В, 1 кВа. Итак, при отключении РЕN имеем
1. Лампа H 1 отключается.
2. Напряжение между 4Т1 и 4Т0 не изменяется и составляет 220 В, т.е. на нагрузке потеря земли никак не отражается.
НО на вторичной обмотке трансформатора есть напряжение относительно нуля вольт
4Т0 220 вольт,
4Т1 305 вольт, либо 100 Вольт, либо 400 вольт. Эти значения зависят от того, на какую фазу подключен автомат F1. Я подключал его к L3, L1, L2.
Надеюсь, что в реальной ситуации не будет пробоя вывода вторичной обмотки на корпус.