![]() селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() селективность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2006 Пользователь №: 5137 ![]() |
Выполняется условие селективности если ны вводе щита стоит автомат на 63А а в щите, на группы, три по 25А?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
1. Аппарат на вводе устанавливается исходя из соображений защиты питающего кабеля, как от перегрузки, так и от токов к.з. В ПУЭ есть таблица, в которой указано, какой максимальный ток, какой конкретный кабель держит. Если, к примеру в конце кабеля, сечением 2,5мм поставить автомат на 50А, сами понимаете, это будет грубейшей ошибкой.
2. Селективность (избирательность), будет соблюдена в том случае, когда при коротком замыкании, в одной из групповых линий, "упадет" только групповой автомат, а вводной тронуться не должен. Для этого нужно знать расчетный ток к.з. 3. О время -токовых характеристиках,не сильно вдаваясь в подробности: В- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 3-5 умножить на номинальный ток автомата. С- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 5-10 умножить на номинальный ток автомата. D- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 10-12 умножить на номинальный ток автомата. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |