Выполняется условие селективности если ны вводе щита стоит автомат на 63А а в щите, на группы, три по 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 10.5.2006, 14:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



1. Аппарат на вводе устанавливается исходя из соображений защиты питающего кабеля, как от перегрузки, так и от токов к.з. В ПУЭ есть таблица, в которой указано, какой максимальный ток, какой конкретный кабель держит. Если, к примеру в конце кабеля, сечением 2,5мм поставить автомат на 50А, сами понимаете, это будет грубейшей ошибкой.

2. Селективность (избирательность), будет соблюдена в том случае, когда при коротком замыкании, в одной из групповых линий, "упадет" только групповой автомат, а вводной тронуться не должен.
Для этого нужно знать расчетный ток к.з.

3. О время -токовых характеристиках,не сильно вдаваясь в подробности:
В- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 3-5 умножить на номинальный ток автомата.
С- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 5-10 умножить на номинальный ток автомата.
D- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 10-12 умножить на номинальный ток автомата.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:32
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены