![]() махонький вопросик по КЛ , пересечка в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() махонький вопросик по КЛ , пересечка в земле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Маленький вопрос.
Когда имеем на плане пересечение КЛ с трубопроводом под углом 90 град эт хорошо ![]() А когда уже нехорошо? ![]() Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под. У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м. Не хачу. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 23:16 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Это понятно, что лучше попрямее. Вопрос в том, что получается нет предела уменьшению угла. Хоть 0,5 градуса. Если Вас учили, может все ж какой "ограничитель" где и прописан? Ха, а под бетонной трубой даже и лучше - ведь механическая защита получается ![]() То-то хозяин будет рад, когда вы начнете копать повреждение кабеля под его трубой..... А так-же существует понятие землеоотвод, охранная зона и т.д. Попробуйте откопать свой кабель, лежащий под магистралью воды например, или еще чего... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 14:15 |
|
![]() |