#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Поставил УЗО на 300мА для защиты от возгарания.как рекламируется.ТЕПЕРЬ ВЫШИБАЕТ при любом для него удобном случаи. Система TNC-S.Потребители лампы накаливания.обогреватель 0-2-5кВт.и что интересно выбивает при увеличении нагрузки на обогреватель.Если отключаю заземление при входе все работает.А защита от возгарания тоже чтоли работает-вопрос.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Рисовать в данном форуме не умею, да и облом. Вот описание: у четырехполюсного (трехфазного ) УЗО, в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1 (A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет. И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно). Обойдемся без рисунков,спасибо.А не повлиятли на работу УЗО если N подключен сначала к счетчику а потом уже идет на УЗО? |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только N не «…подключен сначала к счетчику а потом уже идет…», а проходит через счетчик, а затем идет к потребителям. Клеммы 3 и 4 однофазного счетчика объединены непосредственно у клеммника или представляют собой единую пластину. От нее один проводник идет к катушке... и никуда более не выходит. К примеру: http://www.monte.kiev.ua/li4.html В каталоге АВВ схемы подключения имеют одно соединение с N. Два проводка - это когда удобно на прямоточном счетчике кабель разделить (приход - уход). А для работы прибора необходимости видно нет. Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 14:03 |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А для работы прибора необходимости видно нет. А почему «видно»? Просто «необходимости нет!». А вообще-то, спасибо за разъяснение. Правда, я такую картинку впервые видел лет 45 тому, но тогда она была не цветная (как мне кажется). Вы прицепились к слову «проходит». Но, на мой взгляд, работу счетчика в этой теме объяснять не обязательно, а, по подсоединениям все выглядит именно так. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |