сообщение 27.10.2009, 23:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Маленький вопрос.
Когда имеем на плане пересечение КЛ с трубопроводом под углом 90 град эт хорошо icon_biggrin.gif .
А когда уже нехорошо? icon_sad.gif 20градусов, 10...?
Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под.
У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м. Не хачу. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 27.10.2009, 23:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 27.10.2009, 23:15) *
Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под.
У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м.

По СНиП 41-02-2003 от СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЛИ ОБОЛОЧКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ до силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ - 0,5 (0,25 в стесненных условиях) — наименьшие расстояния в свету по вертикали, м
Что означает независимо от угла пересечения, необходимо просто соблюдать это расстояние между горизонтальными плоскостями кабеля и теплотрассы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   махонький вопросик по КЛ   27.10.2009, 23:15
- - с2н5он   а напряжение какое?   27.10.2009, 23:23
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 27.10.2009, 23:23) а напр...   28.10.2009, 10:46
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.10.2009, 10:46) ... над...   28.10.2009, 12:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.10.2009, 12:05) Почем...   28.10.2009, 13:45
- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.10.2009, 23:15) Где гра...   27.10.2009, 23:55
- - gomed12   Ориентируюсь по гл. 2.3 ПУЭ и на пересечение п. 2....   28.10.2009, 22:24
- - Олега   А я - 2.3.88 (1.3.88 понятно ошибка, такой нет). ...   28.10.2009, 23:10
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.10.2009, 23:10) А я - ...   29.10.2009, 0:30
- - с2н5он   если трубы бетонные, то не заморачивайтесь, хотя и...   28.10.2009, 23:54
- - Олега   При малом градусе в месте пересекания кабель практ...   29.10.2009, 10:53
- - andrey357   Всегда учили, что надо класть перпендикулярно. И н...   29.10.2009, 14:00
- - Олега   Это понятно, что лучше попрямее. Вопрос в том, что...   29.10.2009, 15:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.10.2009, 15:33) Ха, а п...   29.10.2009, 15:41
- - andrey357   Цитата(Олега @ 29.10.2009, 15:33) Это пон...   30.10.2009, 9:17
- - gomed12   При желании, в принципе, организовать перпендикуля...   30.10.2009, 9:26
- - Олега   Нет такой возможности. .. хотел начать описалово и...   30.10.2009, 14:17
|- - Олега   Цитата(Олега @ 30.10.2009, 14:17) Нет так...   30.10.2009, 17:12
- - gomed12   Нет ли возможности прохождения выше места встречи?...   30.10.2009, 15:22
- - staripan   Советую позвонить в организацию в ведении которой ...   18.1.2010, 13:31
- - Олега   У этой организации все на месте, думать нет причин...   18.1.2010, 15:22