Чугунный стояк канализации в качестве заземления , Вопрос по заземлению! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чугунный стояк канализации в качестве заземления , Вопрос по заземлению! |
| Гость_Гость_BOPOH_*_* |
19.11.2008, 14:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуста может ли в квартире служить в качестве заземления либо так скажем "альтернативного" нуля чугунный стояк канализаци???
|
|
|
![]() |
25.10.2009, 13:56
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
А каком выравнивании здесь может идти речь! Наш гость хочет использовать канализационную тубу в качестве заземления и не надо путать строительные нормы прокладки прокладки труб с вибробезопасностью. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО - использовать такие трубопроводы в качестве заземления. Наши Правила требуют заземлять или занулять эл.установки и если не возможна это сделать применяются другие мероприятия- питание эл. установок от защитного устройства, причинение усиленной или двойной изоляции. питание через разделительный трансформатор или пониженным напряжением Вравнивание потенциала тоже разрешают Правила, но это не для этого случая.
|
|
|
25.10.2009, 18:15
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А каком выравнивании здесь может идти речь Об этом: Чугун: "Коллеги, подскажите как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации..." Приведите пример, возможной одновременности. Легко! Трубы стояка канализации рядом с трубами ХВС. Или чугун не СПЧ? Или он дальше 2,5 м от всего прочего металлического? Или речь шла о коробе? Но Вы, Гомед в п.12 отвечали совсем не на приводимый сейчас вопрос. "Необходимости в этом нет, т.к. расположены в недосягаемых местах" прозвучало в ответ на "как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации" от Чугуна (см.п.10,11) Да и о том что это ДСУП указания не было. Только СУП. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2009, 18:17 |
|
|
25.10.2009, 19:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7949 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Легко! Трубы стояка канализации рядом с трубами ХВС. Согласен. Хотя и повседневности нет, противоречить самому себе не буду, вообщем все правильно! Цитата Да и о том что это ДСУП указания не было. Только СУП. СУП=ОСУП+ДСУП -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.10.2009, 20:36
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СУП=ОСУП+ДСУП "металлические трубы..канализации" в этой сумме, в обоих слагаемых. В первом - обязательно, во втором - скорее всего. Если конечно не пластик. Кстати, а какая величина удельного сопротивления чугуна? Чугун ВЧ50 ГОСТ 729385 удельное сопротивление 0,5 Ом мм2/м (может для фанины другой, но для примерного ориентира). сталь 0,1-0.13. Когда-то раструбы свинцом заливали, сейчас чем попало заделывают или манжетками резиновыми. Контакт может вовсе отсутствовать. А может и быть, гарантиии нет. Опять же через крепеж и арматуру, через слой органики на внутренних стенках труб. При подключении с двух сторон к СУП кажется об этом можно бы забыть. Однако вот мет.лотки, в связи к примеру, подключаются к РЕ периодически. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2009, 21:03 |
|
|
Гость_BOPOH_* Чугунный стояк канализации в качестве заземления 19.11.2008, 14:17
savelij Нет.
Цитата1.7.110. Не допускается использовать в ... 19.11.2008, 14:22
Гость_BOPOH_* я понимаю... цитата из правил это конечно хорошо..... 19.11.2008, 14:29
savelij Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:29)... 19.11.2008, 14:38
Гость_BOPOH_* проясню про альтернативный ноль... До счетчика отк... 19.11.2008, 14:51
savelij Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:51)... 19.11.2008, 14:56
doro Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:51)... 23.11.2008, 19:57
Олега Экономия - дело сугубо личное, но стоит поискать с... 19.11.2008, 16:18
электроник1 не допускается. однозначно и без исключений. 2.12.2008, 22:35
Чугун Коллеги, подскажите как правильно выполнить присое... 23.10.2009, 8:46
Чугун Цитата(Чугун @ 23.10.2009, 8:46) Коллеги,... 25.10.2009, 10:08

gomed12 Цитата(Чугун @ 25.10.2009, 10:08) Что, ни... 25.10.2009, 11:00

Олега Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 11:00) Необх... 25.10.2009, 13:15
Zzazemleno Цитата(Чугун @ 23.10.2009, 8:46) Коллеги,... 25.10.2009, 19:19
KIVOK Цитатаможет ли в квартире служить в качестве зазем... 25.10.2009, 12:48
Чугун Цитата(Олега @ 25.10.2009, 20:36) При под... 27.10.2009, 13:28
gomed12 О ЗУ речи не может быть.
ЦитатаКак же в недосягаем... 25.10.2009, 16:40
Олега Да наверное больше ничего и не придумаешь. Куски ф... 27.10.2009, 14:03
gomed12 Цитатанадеть на трубу серую хрень (не помню как на... 27.10.2009, 17:24![]() ![]() ![]() |
|