Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Чугунный стояк канализации в качестве заземления , Вопрос по заземлению!

Гость_Гость_BOPOH_*_*
сообщение 19.11.2008, 14:17
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуста может ли в квартире служить в качестве заземления либо так скажем "альтернативного" нуля чугунный стояк канализаци???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KIVOK
сообщение 25.10.2009, 13:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



А каком выравнивании здесь может идти речь! Наш гость хочет использовать канализационную тубу в качестве заземления и не надо путать строительные нормы прокладки прокладки труб с вибробезопасностью. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО - использовать такие трубопроводы в качестве заземления. Наши Правила требуют заземлять или занулять эл.установки и если не возможна это сделать применяются другие мероприятия- питание эл. установок от защитного устройства, причинение усиленной или двойной изоляции. питание через разделительный трансформатор или пониженным напряжением Вравнивание потенциала тоже разрешают Правила, но это не для этого случая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2009, 18:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(KIVOK @ 25.10.2009, 13:56) *
А каком выравнивании здесь может идти речь

Об этом:
Чугун: "Коллеги, подскажите как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации..."

Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 16:40) *
Приведите пример, возможной одновременности.

Легко! Трубы стояка канализации рядом с трубами ХВС. Или чугун не СПЧ? Или он дальше 2,5 м от всего прочего металлического? Или речь шла о коробе?
Но Вы, Гомед в п.12 отвечали совсем не на приводимый сейчас вопрос.
"Необходимости в этом нет, т.к. расположены в недосягаемых местах" прозвучало в ответ на "как правильно выполнить присоединение к СУП чугунных труб канализации" от Чугуна (см.п.10,11)
Да и о том что это ДСУП указания не было. Только СУП.

Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2009, 18:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.10.2009, 19:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7949
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.10.2009, 18:15) *
Легко! Трубы стояка канализации рядом с трубами ХВС.

Согласен. Хотя и повседневности нет, противоречить самому себе не буду, вообщем все правильно!
Цитата
Да и о том что это ДСУП указания не было. Только СУП.

СУП=ОСУП+ДСУП


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2009, 20:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 19:27) *
СУП=ОСУП+ДСУП

"металлические трубы..канализации" в этой сумме, в обоих слагаемых. В первом - обязательно, во втором - скорее всего.
Если конечно не пластик.
Цитата(Zzazemleno @ 25.10.2009, 19:19) *
Кстати, а какая величина удельного сопротивления чугуна?

Чугун ВЧ50 ГОСТ 729385 удельное сопротивление 0,5 Ом мм2/м (может для фанины другой, но для примерного ориентира). сталь 0,1-0.13.
Когда-то раструбы свинцом заливали, сейчас чем попало заделывают или манжетками резиновыми.
Контакт может вовсе отсутствовать. А может и быть, гарантиии нет. Опять же через крепеж и арматуру, через слой органики на внутренних стенках труб.
При подключении с двух сторон к СУП кажется об этом можно бы забыть. Однако вот мет.лотки, в связи к примеру, подключаются к РЕ периодически.

Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2009, 21:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_BOPOH_*   Чугунный стояк канализации в качестве заземления   19.11.2008, 14:17
- - savelij   Нет. Цитата1.7.110. Не допускается использовать в ...   19.11.2008, 14:22
- - Гость_BOPOH_*   я понимаю... цитата из правил это конечно хорошо.....   19.11.2008, 14:29
|- - savelij   Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:29)...   19.11.2008, 14:38
- - Гость_BOPOH_*   проясню про альтернативный ноль... До счетчика отк...   19.11.2008, 14:51
|- - savelij   Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:51)...   19.11.2008, 14:56
|- - doro   Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:51)...   23.11.2008, 19:57
- - Олега   Экономия - дело сугубо личное, но стоит поискать с...   19.11.2008, 16:18
- - электроник1   не допускается. однозначно и без исключений.   2.12.2008, 22:35
|- - Чугун   Коллеги, подскажите как правильно выполнить присое...   23.10.2009, 8:46
|- - Чугун   Цитата(Чугун @ 23.10.2009, 8:46) Коллеги,...   25.10.2009, 10:08
||- - gomed12   Цитата(Чугун @ 25.10.2009, 10:08) Что, ни...   25.10.2009, 11:00
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 11:00) Необх...   25.10.2009, 13:15
|- - Zzazemleno   Цитата(Чугун @ 23.10.2009, 8:46) Коллеги,...   25.10.2009, 19:19
- - KIVOK   Цитатаможет ли в квартире служить в качестве зазем...   25.10.2009, 12:48
- - KIVOK   А каком выравнивании здесь может идти речь! Н...   25.10.2009, 13:56
|- - Олега   Цитата(KIVOK @ 25.10.2009, 13:56) А каком...   25.10.2009, 18:15
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.10.2009, 18:15) Легко...   25.10.2009, 19:27
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 19:27) СУП=О...   25.10.2009, 20:36
|- - Чугун   Цитата(Олега @ 25.10.2009, 20:36) При под...   27.10.2009, 13:28
- - gomed12   О ЗУ речи не может быть. ЦитатаКак же в недосягаем...   25.10.2009, 16:40
- - Олега   Да наверное больше ничего и не придумаешь. Куски ф...   27.10.2009, 14:03
- - gomed12   Цитатанадеть на трубу серую хрень (не помню как на...   27.10.2009, 17:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:30