сообщение 4.5.2006, 16:51
Сообщение #1





Гости






УЗО с каким диф.током нужно ставить на мощные потребители? Ведь 0,03А будет выбивать, а 0,1А от поражения током не защитит!

Подскажите плиз, начинающему проектировщику!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 5.5.2006, 10:39
Сообщение #2





Гости






Ток срабатывания УЗО рекомендуется в выбирать исходя из следуюцих соображений:
300 мА - противопожарное, обычно ставиться на вводе в распределительном щитке;
100 мА - устанавливается при старой проводке или если 30 мА дает ложные срабатывания;
30 мА - рекомендуемое значение, особенно для влажных и сырых помещений.
5 мА - для особо опасных помещений.

В Вашем случае я рекомендую ставить УЗО 63А 30мА, если конечно, категория помещения не попадает пот "особо опасную"

P.S. УЗО не защищает от перегрузок по току, необходимо ставить автомат защиты в соответствии с номинальным током потребления.