Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

автоматический ввод генератора

Гость_Степан_*
сообщение 29.3.2007, 11:12
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему для автоматического ввода в работу (вывода из работы) генератора когда напряжение на основном вводе пропадает (однофазный ввод, однофазный генератор, имеющий аккумуляторный стартер).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 16.10.2009, 8:57
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Степан @ 29.3.2007, 11:12) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему для автоматического ввода в работу (вывода из работы) генератора когда напряжение на основном вводе пропадает (однофазный ввод, однофазный генератор, имеющий аккумуляторный стартер).

Основная проблема - ЗАВЕСТИ генератор. Для этого нужен контроллер. его задача ОТКЛЮЧИТЬ стартер когда двигатель заведется. И за одно отследить есть масло или нет, как с охлаждением и т.д. контроллер следит, чтобы пропадание напряжения было больше 3 секунд - не просто скачок, а пропадание. И за тем, чтобы включение было не на полекунды, а более. И чтобы после включения в сеть напряжение было в норме. И еще 50 функций.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...