Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение УЗО.

Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2006, 14:43
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток.
Озаботился подключением стир. машинки. Есть пара вопросов.
Хочу поставить УЗО. Вызнал, что УЗО ставится в паре с автоматическим выключателем. В каком порядке включаются "автомат" и УЗО в цепь?
1. "Автомат" - УЗО - розетка
2. УЗО - "автомат"-розетка.

А может просто поставить диффавтомат?
Это будет полноценная замена требуемой схеме?

И еще, на какой ток порекомендуете брать УЗО: 10, 30 или 100 мА?

Сенька ю заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Влад_*
сообщение 30.4.2006, 0:18
Сообщение #2





Гости






Всем «Гостям». Неужели трудно представиться? Разумеется, я не предлагаю Вам указать подлинные Ф.И.О., адрес, №счета и секретный код. Достаточно даже буквы (одной). Просто, чтобы было к кому обращаться. Смотрите: здесь 10 «Гостей». В некоторых случаях можно понять, где, чьё послание, в некоторых – нельзя. Теперь по делу. «Гостям», упомянувшим мое имя в своих ответах: Вы не внимательно читали мое послание.
1) Я упомянул «Астро-УЗО» именно потому, что оно должно быть гораздо дешевле. Лично я не считаю АВВ чем-то особенным. Сам предпочитаю Hager, Siemens или Schneider. При этом я их не советую, ибо не знаю цен.
2)Я написал, что а) может есть смысл поставить УЗО на 30мА на всю квартиру? б) ванную и стиралку ? г) ванную, стиралку и кухню? В общем, имелось в виду, что УЗО, поставленное на защиту большего числа объектов, имеет меньшую относительную стоимость. А по поводу «установка УЗО на всю квартиру пока не представляется реализуемой». Так и не реализуйте… Пока. Только возьмите УЗО(30)мА не на 16А, а на тот ток, на который у Вас вводной автомат. И поставьте его после вводного. И пока подключите к нему только то, что уже исправили. А, по мере исправлений, будете добавлять новые линии.
3) «… в том то и дело , что если сработает общее УЗО , то вырубится всё…» А я что написал: «На самом деле, более 2-х УЗО на квартиру любого размера - ставить ни к чему, вообще-то хватит и одного, но это неудобно: если сработает, то вся квартира обесточится».
4) На стиралку всегда ставлю АВ 16А. Даже если Вы правы, и потребляемый ток будет 10А, то, не ставят АВ = потребляемому току. Но провод нужно брать 3х2,5. Только не говорите мне, что в табл. 3.1.4 допустимый ток для 1,5 – 18А. В случае перегрузки, от 23А - АВ 16А может отключиться через 2 часа и больше. Впрочем, это уже не моё дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Подключение УЗО.   27.4.2006, 14:43
- - kuzm   Подключение УЗО.   27.4.2006, 15:39
- - kuzm   Подключение УЗО.   27.4.2006, 15:43
- - Гость   Спасибо огромное. Более чем исчерпывающий ответ.   27.4.2006, 16:04
- - Гость   Хм. Глянул цену указанного устройства. А побюдж...   27.4.2006, 16:07
- - kuzm   Подключение УЗО.   27.4.2006, 17:29
- - Гость   как гость гостю если дифференциальный автомат - ...   27.4.2006, 21:55
- - Влад   Подключение УЗО.   27.4.2006, 23:30
- - Гость   Спасибо всем ответившим. to kuzm Отвечу как про...   28.4.2006, 13:32
- - Гость   2 Влад в том то и дело , что если сработает общее...   28.4.2006, 13:42
- - Гость   2 Гость (автор топика) 2,4 кВт вполне возможно на ...   28.4.2006, 19:10
- - Влад   Подключение УЗО.   30.4.2006, 0:18
- - Гость   2 Влад Гость от Гостя по постам разнится (просто ...   30.4.2006, 14:24
- - Кузьменко В.В.   Подключение УЗО - нужно ли?   2.5.2006, 15:15
- - Игорь   Еще раз всем спасибо за ответы. Подчерпнул много п...   3.5.2006, 8:22
- - Гость   2 Игорь если Вас не пугает прирост в стоимости - т...   3.5.2006, 12:38