![]() КЗ в сети 10кВ , КЗ в сети 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() КЗ в сети 10кВ , КЗ в сети 10кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15823 ![]() |
Ситуация следующая...
Имеется схема внешнего электроснабжения на напряжение 10кВ, мощности всех ТП и РТП известны, известны также марки и сечения кабелей и их длины. Проблема заключается в том, что нет никакой возможности узнать ток КЗ на головной подстанции. Необходимо расчитать релейную защиту проектируемой ТП, входящей в эту самую схему. Т.е. получается, что расчет коэффициента чувствительности реле, а также расчет на термическую и динамическую устойчивость трансформаторов тока, не представляется возможным. Можно ли расчитать ток КЗ имея такие данные сети? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15823 ![]() |
IvanRF Ток КЗ в сети 10 кВ сможете рассчитать, если известно: - эквивалентное сопротивление системы на шинах 10 кВ понизительной подстанции 220/110/10 кВ (ПС) или - ток (мощность) трехфазного короткого замыкания на шинах 10 кВ ПС. Рассчитать ток КЗ в сети 10 кВ без этих исходных данных нельзя (по крайней мере, мне такой способ неизвестен). ....я тоже в этом был уверен, но ребята из сетей утверждают обратное(( ...по мощности можно взять среднепотолочные данные. Какие линии (напряжение, длина) соединяют питающий трансформатор... можно ли считать среднепотолочными данными, в частности, мощность кз принять равным сумарнарной мощности всех трансформаторов схемы питающихся от головной ПС? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 19:26 |
|
![]() |