правильное подключение ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
правильное подключение ИБП |
27.4.2006, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.2.2005 Пользователь №: 2419 |
немного не по теме, но может кто подскажет?
Помогите разобрться с подключением ИБП (источников бесперебойного питания). Ситуация следующая: имеется один ИБП (3000VA или 2250Вт) к которому подключается нагрузка (потребитель) мощностью 1,5 кВт и второй ИБП (3000VA или 2250Вт) с доп. аккумуляторной батареей к которому подключается нагрузка (потребитель) мощностью 0,5 кВт., все это устанавливается в телекоммуникационный шкаф 19". Внимание вопрос: как это правильно сделать? Наводящие вопросы: - какова должна быть линия для питания данных ИБП? - какой должен быть автомат на все это? - как электропитание ИБП организовать в шкафу? - ИБП в шкафу должны подключатся от простой розетки или другим способом? Доп. информация: - КПД ИБП - 95%; - мощность на заряд батарей 10% от мощности ИБП (т.е. 225Вт). Очень интересует как это сделать ПРАВИЛЬНО, а также как бы это сделали Вы? ЗАРАНИЕ СПАСИБО ЗА АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ! |
|
|
![]() |
28.4.2006, 10:49
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.2.2005 Пользователь №: 2419 |
Опыт - дело "наживное", приходит с годами!
Значит я не правиольно делал раньше (догадывался, но знаний маловато). От силового щита тянул линию ВВГ-3х2,5 ставил свой маленький распред щиток с вводным автоматом в 16А и отводил от него две линии через автоматы до 10А (по нагрузке вроде допустим) в шкафы телекоммуникационные в которых ставил простую розетку на 16А и от нее запитывал ИБП. Расчет был таков потребляемая "моща" одного ИБП = "моще" нагрузки+215 Вт (на заряд аккумуляторов)+105 Вт (на потребление ИБП. Т.е P1=1500+215+105=1820 Вт. Р2=500+215+105=820 Вт. I1=1820Вт/220В=8,3=9А; I2=820 Вт/220В=3,8=4А; I=I1+I2=9+4=13А. отсюда видно что ток потребл. первого ИБП будет 9А, ставим 10А автомат, второго - 4А, то же ставим 10 А автомат, суммарный ток двух ИБП 13 А - ставим 16А автомат, для подключения ИБП ток не привышает 16 А - ставим для подключения ИБП розетки на 16А, сечение кабеля 2,5 мм2 то же жля таких токов допустимое. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я РАССУЖДАЛ И ЕСЛИ НЕТ ТО В ЧЕМ МОИ ОШИБКИ?? да подскажите что за розетки на 25А? |
|
|
Wital правильное подключение ИБП 27.4.2006, 15:40
Влад А напряжение 1~220 или 3~ 380? Ну, скорее 1~220. ... 28.4.2006, 1:59
Гость на 25 А розетки или промышленного образца круглые ... 28.4.2006, 13:52
Wital вот не пойму , мои рассуждения правильные или нет?... 28.4.2006, 15:04
Гость согласно Вашим выкладкам арифметическим 9+4=13 А -... 28.4.2006, 16:39
Wital нагрузка простое телекоммукационное оборудование (... 28.4.2006, 17:24
Гость свичи и модемы скорее всего имеют импульсные блоки... 28.4.2006, 19:13
Влад Ваш расчет верен (Я, разумеется, не считал, но при... 30.4.2006, 0:58
Гость 2 Влад в телекоммуникационных шкафах розетки и ви... 30.4.2006, 14:37
Wital Большое спасибо за ответы, мнения и рассуждения в ... 3.5.2006, 9:47
Гость Цитата(Wital)Большое спасибо за ответы, мнения и р... 20.7.2006, 10:13
Гость последний топик - очередная реклама Jack Guard 20.7.2006, 23:54
ГИС Может, кто работал с ИБП MGE на 12kVA? Описание ИБ... 3.8.2006, 17:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 7:29 |
|
|
|
|